07.04.2009, 10:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2009 21:04 von jg.)
Beitrag #1

coolshaguar Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 6
Registriert seit: Aug 2006

8.6
2006
de

53424
Deutschland
IMAQ Kamera Attribute während Acquisition ändern
Hallo,
ich habe eine CCD-Kamera (Vosskühler CCD-1300QLN) an dem Framegrabber (NI PCI-1422).
Ich lese mit den IMAQ Grab VIs die Kamera kontinuierlich aus.

Kann ich die Kameraattribute wie Binning, Exposure Time etc. irgendwie in der Aufnahmeschleife ändern?
LabVIEW gibt dann immer einen Fehler raus ("Acquisition in progress -> Error in VI "IMAQ Set Camera Attribute").

Ich habe vorher in meiner Aufnahmeschleife immer am Anfang eine IMAQ-Session geöffnet und am Ende wieder geschlossen.
Das ist mir aber zu langsam.
Die Initialisierung und die Close-Funktion sind jetzt aus der Schleife raus. Wie es auch sein sollte (IMAQ Manual).

Wäre toll, wenn jemand mir helfen könnte.
Beste Grüße
Till
Lv86_img


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  grab_090407_lvf.vi (Größe: 2,1 MB / Downloads: 328)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
13.05.2009, 13:19
Beitrag #2

BNT Offline
LVF-Freak
****


Beiträge: 744
Registriert seit: Aug 2008

5.0 - 22Q3
1999
EN

64291
Deutschland
IMAQ Kamera Attribute während Acquisition ändern
Hi Till

Du darfst in diesem Fall nicht das IMAQ Grap Acquire.vi benutzen, sondern die Akquisition mit den Low-Level Acquisition VIs steuern, IMAQ Start.vi und IMAQ Stop.vi.

In jedem Fall kannst Du die Parameter nicht bei laufender Akuisition ändern. Sieh Dir doch mal das Beispiel LL Grab.vi an. Das findest Du im Example Finder.

Gruß Holger

NI Alliance Partner & LabVIEW Champion
GnuPG Key: 6C077E71, refer to http://www.gnupg.org for details.
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Acquisition mode stephan480 1 2.981 06.08.2019 16:23
Letzter Beitrag: jg
  Timed acquisition Labview_pr 9 6.794 24.05.2018 10:23
Letzter Beitrag: Labview_pr
  Task auch während laufender Anwendung ändern? erzengelsamael 7 5.919 19.01.2018 20:24
Letzter Beitrag: erzengelsamael
  Analogausgang kontinuierlich schreiben, während der Moes 7 9.100 18.12.2015 09:09
Letzter Beitrag: Moes
  Messen während der Verarbeitung Eglito 3 4.243 25.04.2012 08:46
Letzter Beitrag: jg
  Messung während DO=High DennisSA 4 5.083 28.10.2011 10:37
Letzter Beitrag: Y-P

Gehe zu: