02.04.2009, 08:20
Beitrag #11

FEL Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 66
Registriert seit: Jun 2007

2015
2005
DE_EN

04229
Deutschland
Impulszählung mit PCI-6601 und fester Torzeit
Hi Leute,

anbei meine aktuelle Lösung. Counter 0 zählt und Counter 3 gibt die Torzeit vor.

Lv82_img

Sonstige .vi  Test_DAQ_3.vi (Größe: 76,28 KB / Downloads: 226)


Nun wollte ich die beiden anderen Zähler der Karte auch zur Impulszählung verwenden.
Leider krieg ich das nicht hin. Bekomme immer bei der Init folgende Fehlermeldung,
mit der ich nichts anfangen kann.

   

Hat einer einen Tip?

Gruß
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
02.04.2009, 08:31
Beitrag #12

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
Impulszählung mit PCI-6601 und fester Torzeit
Hi,

also mit der Fehlermeldung kann ich auch nichts anfangen...

Zur Messung: Das Starten und Stoppen solltest du auf jeden Fall nicht in der Schleife machen, sondern jeweils nur 1x davor bzw. danach!

Gruß
Achim

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.04.2009, 09:34
Beitrag #13

FEL Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 66
Registriert seit: Jun 2007

2015
2005
DE_EN

04229
Deutschland
Impulszählung mit PCI-6601 und fester Torzeit
' schrieb:Zur Messung: Das Starten und Stoppen solltest du auf jeden Fall nicht in der Schleife machen, sondern jeweils nur 1x davor bzw. danach!

1x Starten bzw. Stoppen funktioniert doch nur, wenn man kontinuierlich misst, oder?

Weiter oben habe ich das Programm beschrieben, wo die Messung zum Einsatz kommen soll.
M. E. kann ich da nicht mit einer kontinuierlichen Messung arbeiten. Es soll ja zu einer bestimmten
Zeit t eine Messung stattfinden. Ansonsten müßten die anderen Aktionen mit der Torzeit
synchronisiert werden. Und wenn die Torzeit z. B. 5s beträgt, wäre das etwas ungünstig.

Warum kann man bloß keinen 2. Counter zum Zählen verwenden? Bin schon am verzweifeln.
Der Fehler tritt beim VI "DAQmx - Timing" auf.

Gruß
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.04.2009, 10:16
Beitrag #14

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
Impulszählung mit PCI-6601 und fester Torzeit
Schreib mal i2dx ne PM, der kann evtl. weiterhelfen...

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.04.2009, 10:16
Beitrag #15

FEL Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 66
Registriert seit: Jun 2007

2015
2005
DE_EN

04229
Deutschland
Impulszählung mit PCI-6601 und fester Torzeit
Ich habe nochmal ein bißcher herumexperimentiert und verwende nun statt des VI "DAQmx - Timing"
einen Pausentrigger für Counter 0. Quelle ist Counter 3 und Pausenpegel ist Low. D. h. solange
aus Counter 3 nix rauskommt, wird auch nichts bei Counter 0 gezählt. Counter 3 ist dann so
konfiguriert, dass er einen High-Impuls entsprechend der gewünschten Torzeit ausgibt.
Danach liest man den Wert von Counter 0 aus und kann aus der Differenz des letzen Meßwerts
die erfassten Impulse berechnen.

Gruß Micha
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Optokoppler über PCI-6601 schalten vogster 7 7.328 20.10.2011 10:40
Letzter Beitrag: vogster
  Counter in Karte 6601 benutzen Hasiman 1 5.835 09.12.2004 22:44
Letzter Beitrag: Kaesebombe

Gehe zu: