Ich benutze das DIAdem Toolkit in LabVIEW 8.2.1, bestehend aus mehreren .llb-Dateien.
Jedes mal, wenn ich mein VI schließe, egal ob ich was verändert habe oder nicht, will LabVIEW sämtliche DIAdem-VIs speichern, aber es fehlen ausreichende Schreibrechte (vermutlich weil NI sein Eigentum schützen will).
"Ungespeicherte Änderungen auflisten" ergibt dann z.B.:
"VI wurde von einer anderen LabVIEW-Version konvertiert." (erstellt mit 7.1, ich öffne ja mit 8.2.1)
"VI neu kompiliert."
"Der Name oder Speicherort des VIs hat sich geändert."
Weiß jemand, wie ich hier Abhilfe schaffen kann? Die Meldungen jedes Mal abzubrechen nervt langsam ...
Ich benutze das DIAdem Toolkit in LabVIEW 8.2.1, bestehend aus mehreren .llb-Dateien.
Jedes mal, wenn ich mein VI schließe, egal ob ich was verändert habe oder nicht, will LabVIEW sämtliche DIAdem-VIs speichern, aber es fehlen ausreichende Schreibrechte (vermutlich weil NI sein Eigentum schützen will).
"Ungespeicherte Änderungen auflisten" ergibt dann z.B.:
"VI wurde von einer anderen LabVIEW-Version konvertiert." (erstellt mit 7.1, ich öffne ja mit 8.2.1)
"VI neu kompiliert."
"Der Name oder Speicherort des VIs hat sich geändert."
Weiß jemand, wie ich hier Abhilfe schaffen kann? Die Meldungen jedes Mal abzubrechen nervt langsam ...
Gruß aus Erlangen und Danke schonmal
Christof
Ich tippe mal das du keine Admin-Rechte hat und dadurch nicht in das LabVIEW-Verzeichnis schreiben kannst. Starte LV einmal als Admin, so dass es die neu kompilierten Dateien auch speichern kann. Beim nächsten Aufruf als Otto-Normalnutzer sollten die Meldungen dann weg sein.
' schrieb:Ich tippe mal das du keine Admin-Rechte hat und dadurch nicht in das LabVIEW-Verzeichnis schreiben kannst. Starte LV einmal als Admin, so dass es die neu kompilierten Dateien auch speichern kann. Beim nächsten Aufruf als Otto-Normalnutzer sollten die Meldungen dann weg sein.
Leider ist dem nicht so. Ich müsste auf dem Rechner hier Admin-Rechte haben. So richtig als Administrator kann ich nicht starten, da hat die IT-Abteilung was dagegen.
Allerdings haben die Files auch ausreichende Schreibrechte für meinen Benutzer, ich habe sie außerdem selbst dorthin installiert.
Wie gesagt, ich vermute, dass NI dass irgendwie sperrt oder so ...
' schrieb:Dann setze die Schreibrechte für "C:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW 8.2vi.libaddonsDIAdem" und alles da drin, die sind nämlich read only.
Sind sie:
Zitat:Allerdings haben die Files auch ausreichende Schreibrechte für meinen Benutzer, ich habe sie außerdem selbst dorthin installiert.
Eben habe ich eine Lösung gefunden: Die erst die LLBs in Verzeichnisse umwandeln um die so entstandenen Verzeichnisse wieder in LLBs umzuwandeln ... Jetzt darf ich sie speichern
' schrieb:Sind sie:
Eben habe ich eine Lösung gefunden: Die erst die LLBs in Verzeichnisse umwandeln um die so entstandenen Verzeichnisse wieder in LLBs umzuwandeln ... Jetzt darf ich sie speichern
Gruß
Christof
Hast Du die Files normal durch einen Installer installiert oder einfach irgendwoher abgezogen und kopiert? Da Windows ganz einfach alle Fileattribute mitkopiert bei einem Kopiervorgang, musst Du nämlich solche Probleme bekommen wenn das von einem schreibgeschützten Medium passiert (zum Beispiel CD-ROM). Die Files sind dann automatisch schreibeschützt und Windows kopiert das 1:1.
Schau Dir mal die Attribute der Files an. Rechtsklick->Properties.
Falls das durch einen offiziellen Installer geschehen ist (weiss jetzt gerade so nicht ob die Diadem VIs mit Installer kommen, hab sie aber selber mal direkt vom NI Server heruntergezogen), dann wäre das ein ziemlich heftiger Bug im Installer selber.
' schrieb:Hast Du die Files normal durch einen Installer installiert oder einfach irgendwoher abgezogen und kopiert? Da Windows ganz einfach alle Fileattribute mitkopiert bei einem Kopiervorgang, musst Du nämlich solche Probleme bekommen wenn das von einem schreibgeschützten Medium passiert (zum Beispiel CD-ROM). Die Files sind dann automatisch schreibeschützt und Windows kopiert das 1:1.
Schau Dir mal die Attribute der Files an. Rechtsklick->Properties.
NI bietet einen Installer an. Wie oben schon geschrieben, sind die Rechte in Ordung!
Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN
71083
Deutschland
Keine Schreibrechte auf .llb-File