INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

Kommunikation mit Advantech ADAM 4100 Modulen



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

21.02.2017, 00:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2017 16:36 von teo.)
Beitrag #1

teo Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 9
Registriert seit: Dec 2016

2016
2016
DE



Kommunikation mit Advantech ADAM 4100 Modulen
Labview
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.02.2017, 08:03
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Signal Abgabe über Labview

Akzeptierte Lösung

Hallo teo,

willkommen im Forum!

Zitat:Ich habe das ganze Handbuch für 4000 gelesen und wollte damit kommunizieren, aber es ist wieder das gleiche Problem. Ich versuche seit eine Woche über VISA zu kommunizieren und immer noch das gleiche Problem.
Kannst du das Problem mal genauer spezifizieren!?
Funktioniert die Kommunikation selbst fehlerfrei? Empfängt das Gerät Befehle, sendet es überhaupt Antworten? Oder bekommst du sofort Fehlermeldungen, wenn du VISARead/Write verwendest?
Wie kommunizierst du mit dem Gerät? Lt. Specs versteht es "ASCII Command and Modbus/RTU" - was verwendest du?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.02.2017, 08:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2017 16:37 von teo.)
Beitrag #3

teo Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 9
Registriert seit: Dec 2016

2016
2016
DE



RE: Signal Abgabe über Labview
Dank für die schnelle Antwort Smile


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
       
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.02.2017, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2017 09:05 von GerdW.)
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Signal Abgabe über Labview
Hallo teo,

Zitat:Ich und mein Betreuer habe wirklich von beide Adam-Modul und Labview keine Ahnung.
Wieso kauft ihr dann die ADAM-Module und keine Hardware von NI, wo man alles aus einer Hand bekommt? Hmm
Wieso wollt ihr LabVIEW verwenden, wenn ihr beide davon keine Ahnung habt? Hmm

Zum Thema LabVIEW: NI bietet wirklich viele Einsteigerkurse an, die ihr beide durcharbeiten könnt. Links findest du in meiner Signatur!

Zitat:Ich weiss momentan nicht, mit welchen ich anfangen soll, oder kann ich überhaupt damit anfangen?
Hast du in diesen beiden Bildern jeweils dieses ModbusRW-VI eingefügt?
Warum hast du das gemacht - und warum hast du das ohne vernünftige Verdrahtung gemacht?
Nochmal die Frage: Bekommst du Fehlermeldungen, wenn du die BeispielVIs ausführst?

Weißt du generell, wie die Modbus-Kommunikation funktioniert? (http://www.modbus.org)

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.02.2017, 09:04
Beitrag #5

Freddy Offline
Oldtimer
****


Beiträge: 729
Registriert seit: Aug 2008

2019, 2020, 2021
1996
DE

76275
Deutschland
RE: Signal Abgabe über Labview
Hallo Teo,
Wenn ich das richtig sehe.
Dem READ VI fehlen die Anschlüsse. Woher solle es den wissen welche Schnittstelle gelesen wird.

Gruß
Freddy

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.02.2017, 09:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2017 16:39 von teo.)
Beitrag #6

teo Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 9
Registriert seit: Dec 2016

2016
2016
DE



RE: Signal Abgabe über Labview
Labview


Angehängte Datei(en)
0.0 .llb  NI Modbus.llb (Größe: 2,31 MB / Downloads: 394)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
21.02.2017, 09:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2017 09:34 von GerdW.)
Beitrag #7

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Signal Abgabe über Labview
Hallo teo,

Zitat:wofür Readvi? ich muss ja was schreiben oder?
Wir reden beide über dieses VI-Icon, welches DU in das jeweilige Blockdiagramm gepackt hast!
Auch die Modbus-VIs haben eine Hilfe, die ihre Anschlüsse erläutert!
Du musst schon die passenden Werte bereitstellen, die diese Funktionen brauchen…

Zitat:Modbus habe ich erst gestern gehört aber ich weiss nich wie funktioniert
Zum Glück habe ich dir ja die offizielle Seite verlinkt, da kannst du lesen!
Und NI bietet auch AppNotes zum Lesen an!

Tut mir leid, aber das ist deine Abschlussarbeit, da musst du schon selbst etwas Arbeit investieren.
Und auf Betreuer zu schimpfen hilft nicht wirklich: du hast dich doch für dieses Thema entschieden!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.02.2017, 09:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2017 09:58 von jg.)
Beitrag #8

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Signal Abgabe über Labview
Punkt 1:
Module auf Modbus umstellen:
http://advdownload.advantech.com/product...2-1-EN.PDF (letzte Seite)
bzw. http://support.advantech.com/Support/Kno...ledge+Base

Merke dir die Adressen, die du an die beiden Module vergibst.

Punkt 2:
Die NI Modbus Library korrekt einsetzen. Leider wird es da ein wenig Trial & Error, die Doku von Advantech ist leider bescheiden.
Versuch mal das hier:
   

Laut diesem Link sollte zumindest die Abfrage der AI korrekt sein.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.02.2017, 12:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2017 16:39 von teo.)
Beitrag #9

teo Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 9
Registriert seit: Dec 2016

2016
2016
DE



RE: Signal Abgabe über Labview
Labview
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.02.2017, 12:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2017 16:40 von teo.)
Beitrag #10

teo Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 9
Registriert seit: Dec 2016

2016
2016
DE



RE: Signal Abgabe über Labview
Labview
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Kommunikation mit Ex-9000 Modulen Lyes 5 6.663 10.02.2015 12:07
Letzter Beitrag: Lyes
  Agilent Chassie mit Modulen einbinden Isza 4 4.791 06.09.2013 15:34
Letzter Beitrag: Isza
  Adam Modul 4024 Behzad 1 4.567 20.05.2008 08:47
Letzter Beitrag: jg
  Betrieb von 2 Modulen an Agilent 34970A RuffRyder 1 3.799 22.06.2006 11:32
Letzter Beitrag: Achim

Gehe zu: