@GerdW
Nein war nicht so schwer, jedoch trotzdem danke für das online stellen des Screenshots.
@Lucki
Zitat:An das Read-DAQ sollte Anzahl der aus dem Buffer zu lesenden Samples angeschlossen werden. Bei DAQ Sample-Takt sollte als Samplezahl nichts angeschlossen werden (Warum nicht? --> Hilfe zum VI genau lesen).
Danke für den Tipp! Habe schon vorher bei Samplezahl (bei Sample Takt) den Anschluss entfernt, da ich damit Probleme hatte.
Bevor ich an das Read-DAQ die Anzahl der aus dem Buffer zu lesenen Samples angeschlossen habe, musst ich feststellen dass die Schleife mit der Maximalen CPU Geschwindigkeit durchlaufen wird und nicht wie angenommen vom Sample - Takt vorgegeben.
Die Lösung dafür hat folgendermaßen ausgesehen:
Der Nachteil liegt an den Timer der dazu führt, dass die Abtastung nicht genau nach einer Minute erfolgt und der Fehler mit fortdauer größer wird:
(60.23 s; 120.68s; 181.12s ....)
Durch deinen Tipp, dass bei DAQmx Read die Anzahl der zu lesenden Samples eingegeben werden soll, konnte eine genauere Abtastung realisiert werden (60.00 s; 120.00s; 180.00 s...)
Die Mittelwerte zu nehmen, anstatt jeden Xten Wert ist ein guter Vorschlag, jedoch habe ich das noch nicht zusammengebracht. Vil. kannst du mir da nochmal weiterhelfen.
Im Anhang das aktuelle File.
lg