Guten Abend,
@GerdW
Erst einmal hierzu:
- zu viele lokale Variablen…
Ich finde es mit den lokalen Variablen Übersichtlicher (oder gibt es Probleme bei zu vielen?)
- warum wird ein Wert einmal mit "/3 * 10" verrechnet und ein andermal mit "*3.35 /10"? Warum nicht einfach einmal mit "*3.333" und fertig? (Rundinstrument auf 0-100% skalieren?)
da ich im einen Fall einfach als Veranschaulichung die 0 bis 100 % anzeigen möchte und mit der Skala den Druck in kg/cm² (Wenn ich bei der Skala auch auf 100 sklaieren würde, dann würde man nur bis 10kg/cm² gedrückt bekommen, da das fast das maximale ist)
- Wende doch auf deinen AI-Kanal eine DAQmxSkalierung an, dann kannst du dir hinterher das "*10.05 - 32.65" sparen…
- Wende doch auf deinen AI-Kanal eine SampleRate-Einstellung an, wenn du Messwerte im 10Hz-Takt haben willst…
bin ich gerade am ausprobieren, muss mich erst wieder mit dem DAQMX- Assistenten befassen
- Deine parallele Schleife zum Namen eingeben benötigt auch eine Wartezeit!
habe ich eingefügt
- Nette Grafik…
Danke
Gibt es einen Grund, warum man zweimal BuildArray in einen ErrorCluster-Draht einfügen muss?
Den Grund gibt es nicht (ist entfernt)
@jg
jg schrieb:
Bitte NIE das Label eines Controls oder eines Indicators wegeditieren! Wenn du die Anzeige nicht im Frontpanel brauchst, dann Rechtsklick -> Visible -> Haken bei Label raus.
Ist draußen...
Danke erstmal für die ganzen Tipps ich versuche möglichst viele davon umzusetzen bzw bin dabei. Ich melde mich erst wieder so spät mit dem Projekt, da ich seit Mai nicht mehr dazu gekommen bin. Daher hat sich auch nicht viel verändert.
Jetzt zu meinem größten Problem: Die letzten Ergenisse anzeigen: Ich habe schon einiges probiert aber es hat nie richtig funktioniert und ich weiß auch nicht genau wie ich die beiden Daten (Name + Wert) an das eigebundene Tool anbinden soll. Deshalb frage ich hier und hänge mein VI noch einmal an.
Viele Grüße
bolze