INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Merkwürdige Messwerte



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

27.09.2006, 07:32
Beitrag #1

Svenni Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 227
Registriert seit: Mar 2005

7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
2000
DE

23843
Deutschland
Merkwürdige Messwerte
Hallo,

ein Kollege von mir startet gerade mit LabVIEW. Er hat ein kleines Progrämmchen geschrieben, mit dem er auf einem analogen Messkanal der PCI6071 misst. Dabei ist ein Phänomän aufgetreten, dass ich noch nie gesehen habe.

Er nimmt 50 Messwerte bei 1000 Sample/Sekunde auf, errechnet daraus den Gleichstromwert und gibt ihn in einem Array und einem Diagramm aus. Das Merkwürdige ist, dass Array und Diagramm unterschiedliche Daten anzeigen. Im Array erscheinen hin und wieder sehr große Werte. (Siehe Bilder)

Wie kann das sein?

Habe mal die Sreenshot vom Programm mit angehängt.

Gruß
sven

       
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
27.09.2006, 07:47
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Merkwürdige Messwerte
<div align="left">Hallo, Sven,

mach mal das Anzeigefeld der numerischen Anzeigen größer. Ich vermute, dass da eher etwas der Art -9.655555E-5 steht, und du siehst bloß das E-5 nicht.

MfG, Jens</div>

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.09.2006, 08:19
Beitrag #3

Svenni Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 227
Registriert seit: Mar 2005

7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
2000
DE

23843
Deutschland
Merkwürdige Messwerte
Hallo Jens,

danke für den Tipp.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hast recht, wir haben die Anzeigeelemente mal ein wenig vergrößert.
So was passiert also, wenn man zu viel auf Automatik stellt und nicht mehr Herr der Lage ist. Big Grin

GRuß
sven
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top