INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Rücksetzbare Flankenzählung



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

18.02.2010, 12:35
Beitrag #1

Ratte01 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 16
Registriert seit: Feb 2010

8.5
-
de

9321
Oesterreich
Rücksetzbare Flankenzählung
Hallo miteinander,

habe folgendes Problem:

Für ein Projekt benötige erstmal ich ein VI, welches in der Lage ist die Flanken eines digitalen Signals zu zählen, was nun schon funktioniert.
Allerdings möchte ich nach 60 Sekunden nun den DAQ-Assistent zurücksetzten sodass die Zählung von vorne beginnt.

hat jemand zufällig ein passendes Programm oder kann mir jemand helfen dies zu bewerkstelligen? =)

lg Dominik
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.02.2010, 12:41
Beitrag #2

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
Rücksetzbare Flankenzählung
Counteraufgabe?

Wenn ja, mach nen Rechtsklick auf den Assi und lass dir "richtigen" Code erzeugen. Diesen baust du dann so um, dass du nach 60 Sekunden den Task stoppst und dann wieder startest! Den Countdown kannst du dir mit 2x "TickCount" (Werte voneinander abziehen) selber bauen!

A.

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.02.2010, 15:10
Beitrag #3

Ratte01 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 16
Registriert seit: Feb 2010

8.5
-
de

9321
Oesterreich
Rücksetzbare Flankenzählung
TickCount hab ich auch schon probiert, war mir aber zu langsam.
Aber vielen Dank für den Tipp mit dem "echten Code", damit wird es funktionieren!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.02.2010, 15:13
Beitrag #4

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
Rücksetzbare Flankenzählung
' schrieb:TickCount hab ich auch schon probiert, war mir aber zu langsam.

Wie meinst du das? Für ein 60-Sekunden-Intervall ist dir die Auflösung von 1ms des TickCount zu gering?

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.02.2010, 15:20
Beitrag #5

Ratte01 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 16
Registriert seit: Feb 2010

8.5
-
de

9321
Oesterreich
Rücksetzbare Flankenzählung
Hab zuvor versucht, den Zählerwert in eine eigene Variable zu speichern und dann vom vorigen Zählerwert abzuziehen.
Hat zwar funktioniert, allerdings mit viel mehr als 1 ms Auflösung.

Die 60 Sekunden waren nur ein Beispielwert...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  NI-9361 Flankenzählung; doppelte Zählerstände FranziD 10 8.679 27.11.2018 11:59
Letzter Beitrag: FranziD
  Simulieren einer Flankenzählung in MAX (NI 9401) BenutzernameNO 1 3.851 30.07.2016 00:53
Letzter Beitrag: jg
  Drehzahlmessung ohne Counter (Analoge Flankenzählung) PeWo 8 7.044 25.07.2016 15:52
Letzter Beitrag: PeWo
  Flankenzählung in einer bestimmten Zeit knq 1 3.305 11.11.2014 12:08
Letzter Beitrag: knq
  Error 50103 bei Flankenzählung pvil 3 4.362 26.05.2014 08:01
Letzter Beitrag: GerdW
  Flowmeter Flankenzählung Fehler: -201133 Sundypha 11 11.044 17.10.2012 10:49
Letzter Beitrag: Sundypha

Gehe zu: