INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Messvorgang simulieren



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

06.07.2010, 11:06
Beitrag #1

Dimitri Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 34
Registriert seit: Jun 2009

2009
2009
de

30171
Deutschland
Messvorgang simulieren
Hallo zusammen,

ich soll mithilfe eines Seilzugsensors (Inkremenetalencoder (s. Anhang)) die Wege aufnehmen. Da die Kabellängen zwischen dem Sensor und der Messkarte über 10m sind, sollen, laut dem Datenblatt, alle 6 Kanäle des Sensors verwendet werden.
Als Hardware plane ich die NI 9411 zu verwenden.

Es dauert aber noch ca. 2 bis 3 Wochen bis ich mein Sensor und die Karte erhalte.

Um die Zeit nicht zu vergolden, möchte ich den Messvorgang in LabVIEW simulieren, bzw. das Programmchen dazu schreiben.
Ich habe gehört, dass man mithilfe Measurement & Automation Tool alles Mögliche simulieren kann.

Leider weiß ich weder, wie man mit MAX, noch mit Inkrementalencodern arbeitet. Blush

Kann mir jemand erklären wie eine komplette Messung in LabVIEW simuliert werden kann (Simulation des Sensors und der Messkarte).Tippen


Danke...


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
06.07.2010, 14:52
Beitrag #2

Dimitri Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 34
Registriert seit: Jun 2009

2009
2009
de

30171
Deutschland
Messvorgang simulieren
Ist meine Fragestellung unklar oder die Frage zu kompliziert oder ... ??? Glas1Glas2
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.07.2010, 16:59
Beitrag #3

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Messvorgang simulieren
oder...Rulez
Laut LVF-Regeln ist es nicht erlaubt, nach weniger als 24 h nachzufragen, bloß weil man bisher keine Anwort erhalten hast.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.07.2010, 17:37
Beitrag #4

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Messvorgang simulieren
Im Max geht die Erstellung eines simulierten Geräts folgendermaßen:
   
In Deinem Fall würde ich die NI USB 9421 - Karte auswählen. Deine Karte gibt's nämlich nicht zum simulieren.

Für simulierte Signale gibt's Beispiele im LabVIEW-Examplefinder. Zur Not nimmst Du das Express-VI "Signal simulieren" / "Simulate Signal".

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.07.2010, 08:37
Beitrag #5

Dimitri Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 34
Registriert seit: Jun 2009

2009
2009
de

30171
Deutschland
Messvorgang simulieren
' schrieb:In Deinem Fall würde ich die NI USB 9421 - Karte auswählen. Deine Karte gibt's nämlich nicht zum simulieren.

Ich habe doch meine Karte NI 9411 in der Liste Gefunden. (siehe Bild) Cool

Trotzdem komme ich mit den Einstellungen nicht zu recht.

Wie kann man Kanal-Z richtig einstellen, sodass das Bild des NIDAQmx-Task mit dem Bild aus dem Datenblatt übereinstimmt (siehe Bild)??
Was soll ich noch beachten ??


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
       
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.07.2010, 08:54
Beitrag #6

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Messvorgang simulieren
Passt doch zusammen. Oder was stört dich genau? Dass dir die invertierten Signale nicht angezeigt werden? Weiß gar nicht, ob das geht, ist auch nicht wichtig.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.07.2010, 09:56
Beitrag #7

Dimitri Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 34
Registriert seit: Jun 2009

2009
2009
de

30171
Deutschland
Messvorgang simulieren
ich weiss nicht wie ich Kanal-Z richtig einstellen soll. Laut dem Bild aus dem Datenblat, wenn z.B. Signal A dem Signal B voreilt, erschenint Z bei A high und B low. Im MAX sieht die Abbildung ander aus. Oder verstehe ich das alles falsch?

Erlich gesagt, verstehe ich nicht wozu ist Kanal Z da? Mit A und B kann die die ralative Position, sowie Richtung bestimmen.
Und was bringt mir Kanal Z?


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
       
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.07.2010, 10:03
Beitrag #8

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Messvorgang simulieren
Der Z-Kanal ist quasi ein absoluter Index, der zur relativen Positionsauswertung auch nicht benötigt wird. Gibt es auch nicht unbedingt bei jedem Encoder.

Bei einem Linearencoder könntest du somit eine absolute Null-Position festlegen, bei einem Drehencoder den Winkel "Null".

Wo der jetzt im Verhältnis zur A und B Spur auftaucht, egal.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.07.2010, 11:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2010 18:43 von jg.)
Beitrag #9

Dimitri Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 34
Registriert seit: Jun 2009

2009
2009
de

30171
Deutschland
Messvorgang simulieren
OK, d.h. dass ich Kanal Z nicht unbedigt brauche. Big Grin
Dann sehen meine Einstellungen für die Karte wie auf dem Bild 1

Ich habe auch eine Beispiel VI nach meine Zwecken geändert (siehe Anhang).

Trotzem habe ich immer noch ein Paar FragenBlush
Wie kann ich die Signale des Seilzugsensors (Kanal A und Kanal B; 90° vor- und nacheilen) simulieren und die dann an die Karte anbinden?

Danke...

Lv09_img2


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

Sonstige .vi  Simulation__Seilzugsensor_und__NI9411.vi (Größe: 23,9 KB / Downloads: 189)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.07.2010, 14:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2010 18:43 von jg.)
Beitrag #10

Dimitri Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 34
Registriert seit: Jun 2009

2009
2009
de

30171
Deutschland
Messvorgang simulieren
Wie man zwei Rechtecksignale mit 90° Phasenverschiebung erstellt, habe ich hingekriegt (siehe Anhang). Tippen

Nun interessiert mich, wie kann ich den erzeugten Signal an die Simulierte Karte weiterleiten.

Kann mir jemand dies erklären ?Smile

Danke...

Lv09_img2


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  Simulation__Seilzugsensor_und__NI9411.vi (Größe: 39,97 KB / Downloads: 230)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  DAQ simulieren Holg 5 8.350 17.02.2012 07:24
Letzter Beitrag: Holg
  AO simulieren rapa 0 3.267 24.01.2006 16:34
Letzter Beitrag: rapa
  DAQ simulieren rapa 6 10.035 14.12.2005 09:18
Letzter Beitrag: thomas.sandrisser

Gehe zu: