Hallo Niklas,
Zitat:wie kann über den Schieberegister einstellen, dass der Wert nur jede 5.Sekunde weiter gegeben wird?
Wenn deine Schleife zum Beispiel mit 10Hz iteriert, dann benötigt man eine Data-Queue (oder ein Array) mit 50 Elementen, um ein Sample um eben 50 Iterationen zu verzögern!
Dieses Array packt man in ein Schieberegister und rotiert es jede Iteration um ein Element. Die PtByPt-DataQueue macht das letztendlich auch nicht anders…
Allgemeiner Tipp:
Wenn du ein konkretes Problem hast, dann solltest du auch ein konkretes VI-Beispiel anhängen können. (Dabei auf die LabVIEW-Versionen achten, die man in seiner Signatur angeben sollte.)
Wenn du nur Textfragen stellst, wirst du auch nur Textantworten bekommen. Bei einem VI besteht die Chance, dass dein VI bearbeitet/korrigiert wird…