INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

Messwerte in Tabelle darstellen



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

27.03.2015, 13:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2015 14:01 von Stefan2302.)
Beitrag #11

Stefan2302 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 7
Registriert seit: Mar 2015

2012
2015
DE


Deutschland
RE: Messwerte in Tabelle darstellen
Klasse. Mit der Funktion Array Indizieren hat es funktioniert. Vielen Dank!

Nachtrag:

Alle paar Sekunden gibt es jetzt aber Aussetzer beim Messen. Alle Temperaturanzeigen zeigen dann einfach 0 an. Irgendwelche Ideen?


Angehängte Datei(en)
12.0 .vi  mehrere channels.vi (Größe: 13,13 KB / Downloads: 192)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
27.03.2015, 14:21
Beitrag #12

wladimir s Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 79
Registriert seit: Mar 2015

2011, 2015
2010
DE


Deutschland
RE: Messwerte in Tabelle darstellen
Ziehe das VI zum Erstellen der virtuellen Kanäle vor die Whileschleife
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.03.2015, 14:59
Beitrag #13

Stefan2302 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 7
Registriert seit: Mar 2015

2012
2015
DE


Deutschland
RE: Messwerte in Tabelle darstellen
Wenn ich die Clock entferne funktioniert es auch. Andernfalls überschneiden sich scheinbar die Einstellungen aus der Messbox mit denen an der Clock und bringen scheinbar solche Fehler hervor.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.03.2015, 15:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2015 15:05 von GerdW.)
Beitrag #14

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Messwerte in Tabelle darstellen
Hallo Stefan,

wie jetzt schon mehrfach gesagt: Die Initialisierung deiner Messkanäle gehört NICHT IN die Schleife, sondern DAVOR!
(Beitrag #8 und Beitrag #12).

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.03.2015, 17:02
Beitrag #15

Stefan2302 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 7
Registriert seit: Mar 2015

2012
2015
DE


Deutschland
RE: Messwerte in Tabelle darstellen
Was gehört denn alles zur Initialisierung? Alles bis einschließlich dem Read?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.03.2015, 17:30
Beitrag #16

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Messwerte in Tabelle darstellen
Hallo stefan,

zur Initialisierung gehört das Anlegen der Kanäle und das Einstellen der Samplerate - das gehört einmalig vor die Schleife. In der Schleife bleibt dann nur das Read!
Und korrekterweise gehört nach die Schleife dann nach der Funktionsaufruf zum Löschen des Tasks, um die Hardware wieder freizugeben…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
28.03.2015, 11:16
Beitrag #17

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Messwerte in Tabelle darstellen
Hier ein vereinfachtes VI. Leider fubktioniert bei mir das Konvertieren auf lv2012 nicht: Das VI bläht sich dateigrößenmäßig derart auf, dass sich das LF-Forum weigert, die Datei anzunehmen. Könnte es vielleicht bitte mal jemand anderes versuchen?

14.0 .vi  Prüfstand.vi (Größe: 518,4 KB / Downloads: 223)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
28.03.2015, 12:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2015 12:05 von GerdW.)
Beitrag #18

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Messwerte in Tabelle darstellen
Hallo Ludwig,

das Problem mit dem riesigen VI habe ich auch nach dem Konvertieren. 7zip macht das dann aber wieder klein!
(Anhang in lv12_img )

Zu deinem Beispiel: der OP verwendet die ULx-Bibliothek, aber das Prinzip kann er sich ja abgucken…

P.S.: Das Forum akzeptiert immer noch keine 7z-Dateien, da muss man dann doch wieder das alte ZIP-Format wählen… Sad


Angehängte Datei(en)
66.6 .zip  Prüfstand.zip (Größe: 427,04 KB / Downloads: 194)

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  3D-Messwerte darstellen Luki97 6 5.300 09.08.2022 09:53
Letzter Beitrag: Luki97
  Messwerte als Tabelle und grafisch darstellen Manfred 20 23.089 11.01.2021 17:18
Letzter Beitrag: Manfred
  Messwerte flott in einen Graphen darstellen Hasenfuss 15 11.658 01.07.2015 16:41
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Messwerte mit Datum in XY Graph darstellen PeterF 5 6.241 28.04.2015 06:51
Letzter Beitrag: GerdW
  Messwerte in Tabelle anzeigen und zusätzlich live in Graphen darstellen MoJoJo 6 9.196 08.07.2014 11:38
Letzter Beitrag: GerdW
  Messwerte in 2D-Array und Messungen in XY-Graph darstellen vescon 1 4.944 19.02.2014 20:43
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: