14.05.2013, 14:55
Beitrag #1

nebukadnezar Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: May 2013

2010
2013
DE



NI 9411 Eingänge flackern
Hallo liebe Forengemeinde,

ich (LabView Anfänger) habe zwei Fragen zum digitalen Eingangsmodul Modul NI 9411.

(1) Wenn ich das Modul mit dem DAQ Assistenten erstelle und ein Anzeigemodul anhefte, sind die LEDs alle geschaltet, selbst wenn ich keinen Stecker gesteckt habe. Ist das normal?
(2) An das Eingangsmodul kommen digitale 24V Ausgänge eines Roboters. Ich habe mich an die Bedienungsanleitung gehalten und +24V an den Eingang Da (in meinem Fall D5a) und 0V an COM gelegt. Dennoch habe ich ein Flackern an der Anzeige, wenn der Ausgang auf False gesetzt ist. Habe Kabel durchgemessen, alles i.O. habt ihr eine Ahnung, woran das liegen kann?
Beste Grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.05.2013, 13:35
Beitrag #2

nebukadnezar Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: May 2013

2010
2013
DE



RE: NI 9411 Eingänge flackern
Ergänzung: Habe im Measurement & Automation Explorer das Testpanel aufgerufen. Wenn ich Start drücke, rührt sich leider nichts. Wenn ich das richtig verstanden habe, müssten alle Eingänge angesrochen werden (port0/line: port5). Ein Nachmessen an den 24V Ausgängen des Roboters, mit welchen das Modul verknüpft ist, hat ergeben, dass diese 26V liefern.
Ich ahne Schlimmes, hofe aber immernoch auf einen Bedienerfehler.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.05.2013, 14:25
Beitrag #3

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: NI 9411 Eingänge flackern
Hallo nebu,

Zitat:Ein Nachmessen an den 24V Ausgängen des Roboters, mit welchen das Modul verknüpft ist, hat ergeben, dass diese 26V liefern.
Das ist zwar unschön, aber nicht tötlich. Siehe Specs S.16 und S.17!

Folgender Test:
Du testest das Modul ohne diesen Roboter anzuschließen. Dann einfach die 5V, die dir das Modul aus einer externen Spannungsquelle bereitstellt, auf die Eingänge geben (per Kupferdraht...). Als Gegenprobe die Eingänge mit COM verbinden...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.05.2013, 08:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2013 09:22 von nebukadnezar.)
Beitrag #4

nebukadnezar Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: May 2013

2010
2013
DE



RE: NI 9411 Eingänge flackern
Hallo und Danke für die Antowrt!Thanx

Habe die Eingänge mit einem Netzteil (5V und 24V) getestet, lief sowohl mit DIa gegen DIb als auch mit DIa gegen COM. Meine Befürchtung ist, dass der Ausgang des Roboters bei logisch 0 genug Spannung hat um am NI9411 einen Eingang zu schalten. Habe nachgemessen, sind 120 mV, laut Datenblatt schaltet das Modul erst bei 300mV. Werde mir ein Oszilloskop leihen und den Ausgang näher betrachten.

EDIT: Oszilloskop dauert noch, hier ein Screenshot der kontinuierlichen Erfassung am Eingang, welcher eigentlich auf FALSE sein müsste.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.05.2013, 12:16
Beitrag #5

nebukadnezar Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: May 2013

2010
2013
DE



RE: NI 9411 Eingänge flackern
Habe den Fehler gefunden, lag wie vermutet am Ausgang des Roboters. Es kommt regelmäßig zu Spannungsspitzen über 300mV, Bild ist im Anhang. Habe mir eine VI gebastelt, die die Eingänge in einer WHILE-Schleife erst bei einem gewissen Zählerwert weitergibt. Kurze Signale werden entsprechend ignoriert.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.06.2013, 11:55
Beitrag #6

nebukadnezar Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: May 2013

2010
2013
DE



RE: NI 9411 Eingänge flackern
Hallo nochmal,
ich muss das Thema leider wieder aufgreifen. Habe versucht, einen zweiten Roboterausgang auf die Karte zu legen, dabei ist mir aufgefallen, Dass die Beschaltung des ersten Ausgangs falsch war. Sprich: +24V lag auf DI5b und 0V auf DI5a. Andersherum funktioniert es nicht.
Natürlich unschön, wenn ich den zweiten Ausgang anschließe, da die auf der gleichen 0V Leiste liegen -> wird ein Ausgang gesetzt, gehen beide Eingänge der Karte an.

Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
07.06.2013, 12:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2013 12:13 von Achim.)
Beitrag #7

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
RE: NI 9411 Eingänge flackern

Akzeptierte Lösung

Schau dir mal die Seite 11 des Manuals an!
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websea...6300691EB8

DIa + COM

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.06.2013, 12:35
Beitrag #8

nebukadnezar Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: May 2013

2010
2013
DE



RE: NI 9411 Eingänge flackern
Läuft, danke!Thanx

Hatte das aus irgend einem Grund für mich ausgeschlossen^^
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  USB6343 Anzahl analoge Eingänge DIFF RMR 2 4.231 26.05.2020 05:31
Letzter Beitrag: RMR
  Counter-Eingänge synchronisieren für Positionsmessung Knödelmann 1 5.753 18.04.2016 15:56
Letzter Beitrag: Knödelmann
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.474 27.07.2014 15:05
Letzter Beitrag: GerdW
Sad warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig wen 15 11.811 26.11.2012 12:54
Letzter Beitrag: jg
  NI 9411 digitalen Eingang mit 10 khz abfragen Scenic626 6 7.780 17.08.2012 12:25
Letzter Beitrag: Scenic626
  PFI Eingänge regis57 1 4.458 19.07.2012 08:01
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: