04.09.2012, 12:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2012 12:41 von erzengelsamael.)
Beitrag #1

erzengelsamael Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 89
Registriert seit: Aug 2012

12.0f3
2012
DE


Deutschland
NI 9485
Hallo Leute,

Ich hab n Problem, ich hab mich schon an denn Support von NI gewendet, aber die Antworten mir nicht.

Ich möchte mir das Modul NI 9485 kaufen um damit Heizstäbe zu Steuern.

Kann ich mit dem NI 9485 das SSR CTR-Serie Crydom CTRD6025 Steuern? An dem SSR CTR-Serie Crydom CTRD6025 hängt ein Heizstab mit 3 Phasen. Das ganze soll zum schluß PID-Geregelt sein (über Impulse).

Die Temperaturwerte bekomme ich vom NI 9201.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
04.09.2012, 12:32
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: NI 9201
Hallo samael,

das 9201 ist ein AnalogEingangs-Modul, das über keinerlei Digitalausgänge verfügt. Ist deine Frage damit beantwortet?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.09.2012, 12:36
Beitrag #3

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: NI 9201
Offtopic2
(04.09.2012 12:21 )erzengelsamael schrieb:  Ich hab n Problem, ich hab mich schon an denn Support von NI gewendet, aber die Antworten mir nicht.
Also wenn ich bei NI anrufe und um eine Beratung bitte (oder sogar einen Besuch des NI-Vertreters anfordere), dann antworten die mir üblicherweise.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.09.2012, 12:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2012 12:44 von erzengelsamael.)
Beitrag #4

erzengelsamael Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 89
Registriert seit: Aug 2012

12.0f3
2012
DE


Deutschland
RE: NI 9485
Sorry mein Fehler, mit denn Ganzen Gerätebezeichnungen kommt man schon mal durcheinander. grins, habs geändert
(04.09.2012 12:36 )jg schrieb:  Offtopic2
(04.09.2012 12:21 )erzengelsamael schrieb:  Ich hab n Problem, ich hab mich schon an denn Support von NI gewendet, aber die Antworten mir nicht.
Also wenn ich bei NI anrufe und um eine Beratung bitte (oder sogar einen Besuch des NI-Vertreters anfordere), dann antworten die mir üblicherweise.

Gruß, Jens

Hab die Beratung heute früh gehabt, und die Dame wollte mir eine eMail zurückschicken. hab bis jetzt keine Antwort.
Auch nach einem erneuten Anruf, Dame war gerade in einem Gespräch.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.09.2012, 15:11
Beitrag #5

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: NI 9485
Hallo samael,

das 9485 kann 0,7A schalten, das sollte für ein SSR locker ausreichen...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.09.2012, 07:33
Beitrag #6

erzengelsamael Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 89
Registriert seit: Aug 2012

12.0f3
2012
DE


Deutschland
RE: NI 9485
Das es SSR schalten kann, weis ich ja jetzt.
Aber wie sieht es mit dem SSR CTR-Serie Crydom CTRD6025 aus?
Hab mal denn Elektriker hier gefragt, und er meinte das würde nicht gehen,
da der Schaltstrom höher liegt als das SSR CTR-Serie Crydom CTRD6025 verträgt.
Er sagte, das SSR CTR-Serie Crydom CTRD6025 würde sich Festbrennen.
Festbrennen iss ja garnicht möglich, weil SSR nicht mechanisch arbeiten sondern über eine Diode (Maximal durchbrennen).
Ich bin kein Elektriker, und meiner Meinung hat hier der Elektriker auch nicht wirklich viel Ahnung. Da er noch nicht einmal ein 3-Phasen SSR kannte.

Kann mir einer von euch Helfen, denn der Elektriker hier boykottiert mich weil er sich jetzt nach mir richten muss wegen LabView.

MFG erzengelsamael
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
05.09.2012, 07:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2012 07:53 von GerdW.)
Beitrag #7

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: NI 9485

Akzeptierte Lösung

Hallo samael,

ich weiß ja nicht, welche Ausbildung dein Elektriker hat, aber das Datenblatt lesen könnt ihr wohl beide nicht...

Das SSR benötigt eine Schaltspannung von 4-32V und zieht dabei max. 62mA.
Die Angabe 0,7A beim 9485 bezieht sich auf den Maximalstrom, den das Modul schalten kann. Das ist immer noch ein Schalter und keine Fest-Stromquelle. Und ihr braucht eine externe Spannungsquelle, das 9485 stellt nur die Schalter bereit...

Steht alles in den Datenblättern! Rtmfx

Zitat:Das es SSR schalten kann, weis ich ja jetzt. Aber wie sieht es mit dem SSR CTR-Serie Crydom CTRD6025 aus?
Das ist ein Widerspruch in sich. Entweder du weißt, dass es funktioniert oder nicht...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.09.2012, 07:52
Beitrag #8

erzengelsamael Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 89
Registriert seit: Aug 2012

12.0f3
2012
DE


Deutschland
RE: NI 9485
Das eine externe Stromquelle benötigt wird weis ich.
Und von dem Rest bin ich auch ausgegangen, war mir aber nicht sicher.

Aber Danke für die Info.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.09.2012, 08:23
Beitrag #9

erzengelsamael Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 89
Registriert seit: Aug 2012

12.0f3
2012
DE


Deutschland
RE: NI 9485
Hat eigendlich nix mit LabView zu tun, aber vielleicht kann mir da einer Helfen der mehr Ahnung von Elektrik hat,
denn der Elektriker iss hier überfordert, und ehrlich, ich auch.

Das Crydom CTRD6025 gibt es als Nullspannungsschaltend und Sofortschaltend.

Daran angeschlossen wird ein Heizstab mit 4000W, also eine ohmsche Last.

Eigendlich müsste Nullspannungsschaltend das richtige sein nach Wiki.

Aber sicher bin ich mir nicht.

MFG erzengelsamael
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.09.2012, 08:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2012 08:29 von GerdW.)
Beitrag #10

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: NI 9485
Hallo samael,

die Frage, ob nulldurchgangsschaltend oder nicht, hängt eher davon ab, wie ihr das restliche Netz belasten könnt/dürft. Wenn es ein Problem für euer Netz ist, wenn 4kW Leistung jederzeit zu-/abgeschaltet werden, würde ich das SSR mit Nulldurchgangsschaltung nehmen. Allerdings müsst ihr dann das Schaltverhalten bei eurer Ansteuerung beachten: Das SSR schaltet dann wirklich erst zum nächsten Nulldurchgang, d.h. bestenfalls im 10ms-Raster. Allerdings ist dies für Heizstäbe i.A. ausreichend schnell, die thermische Trägheit ist meist um Größenordnungen höher...

Ich habe hier eine Anwendung mit mehreren 40kW-Heizstäben, die schaltet man besser im Nulldurchgang Smile

Alle Beiträge dieses Benutzers finden