Hallo,

ich habe das Problem, dass sobald ich mein Pc neustarte oder hochfahre, dass die Ports automatisch true werdenUndecided
Ist das normal? oder wie kann man das verhindern?

mfg
Peter
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.09.2014, 17:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2014 17:44 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: NI USB 6501 setzt die Ports automatisch bei PC Neustart
Hallo Peter,

was macht man in solchen Fällen? Man liest das Manual - bei dir die Seite 15…

Wer resettet auch schon einen PC in einem laufenden Testbetrieb - oder warum sollte das sonst kritisch sein?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.09.2014, 09:01
Beitrag #3

toaran_ Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 237
Registriert seit: Feb 2007

2012
2006
EN

90763
Deutschland
RE: NI USB 6501 setzt die Ports automatisch bei PC Neustart
Hi

Das ist ein normales Verhalten des 6501.

man kann nicht wie bei anderen DIO Karten die Elektronik direkt dahinter klemmen... Ich habe das so gelöst...

   

X2-16 (oben rechts) ist der Enable Pin. Erst wenn der im Programm auf Ausgang und damit Low geschaltet wird reagiert der Rest der Schaltung...

T
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Ports unabhängig ABER parallel auslesen (cDAQ NI 9421) Mirko0905 3 3.996 25.06.2015 13:54
Letzter Beitrag: Lucki
  For-Schleife - Werte bei einen weiteren Start auf null setzt zichte89 6 5.860 24.05.2015 00:25
Letzter Beitrag: zichte89
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.481 27.07.2014 15:05
Letzter Beitrag: GerdW
  Verschiedene Ports in einen Channel fassen chrigi28 1 3.768 19.11.2013 12:54
Letzter Beitrag: Achim
  USB 6501 - mehrere Ausgänge gleichzeitig ansteuern? Kiesch 7 7.840 22.03.2013 14:39
Letzter Beitrag: Kiesch
  NI-USB-6501 richtig auslesen Scherni 10 10.619 30.08.2012 12:09
Letzter Beitrag: Scherni

Gehe zu: