INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Not-Aus Funktion



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

29.01.2008, 13:18
Beitrag #1

Arnold1981 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Jan 2008

8.00
2005
kA

38518
Deutschland
Not-Aus Funktion
Hallo,

bin neu hier, deswegen schonmal Entschuldigung im Vorraus für mögliche Fehler.

Folgendes Problem: Es ist bei uns passiert, dass LV abgestürzt ist und dabei die Messkarte den gerade aktuellen Ausgangswert weiterhin ausgegeben hat. Dadurch hat ein durch die Messkarte angesteuerter Drehstrom-Motor (bei dem in diesem Fall Endlagenschalter auf Grund der Versuchsanordnung unmöglich sind) immer weiter gedreht und die zu prüfenden Teile zerstört. Das Problem mit dem Absturz von LV ist soweit behoben. Jetzt würde ich aber trotzdem gern eine zusätzliche Sicherheit einbauen und die Messkarte bei LV-Absturz sofort auf "Alle AO = Null" setzen lassen. Ist so etwas irgendwie möglich? Wenn ja, wäre ich sehr dankbar für Tipps.

MfG

EDIT: PS: Der Versuch soll als Dauerversuch laufen und ist dadurch normalerweise unbeobachtet. Wenn ihr weitere Informationen braucht, bitte Bescheid geben.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
29.01.2008, 13:22
Beitrag #2

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
Not-Aus Funktion
Hm...wenn der PC sich aufhängt, geht gar nichts mehr!

Alternativ könntest du ein Zeitrelais (ich glaube "ausschalt-wischend") zwischenschalten, dass du vom PC aus zyklisch wieder triggern musst, damit die Zeit neu losläuft. Wenn die eingestellte Zeit dann doch mal abläuft, trennst du über nen Öffnerkontakt des Relais deine Spannungsversorgung vom Prüfling...

"Watchdog"...die gibt's glaub ich auch fertig als Kaufteil und funktionieren genauso, wie grade beschrieben!

A.

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.01.2008, 13:25
Beitrag #3

Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators

Beiträge: 3.045
Registriert seit: Aug 2004

5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
1997
DE_EN

57589
Deutschland
Not-Aus Funktion
schau dich mal da um...

http://www.decision-computer.de/menue-watch.htm

Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt, wenn man es teilt!

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!

BC: 14vqy6mgfswpX6z7HLVxk1h3sHAvzE4aZG
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.01.2008, 13:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2008 13:33 von Achim.)
Beitrag #4

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
Not-Aus Funktion
' schrieb:schau dich mal da um...

http://www.decision-computer.de/menue-watch.htm

@Dennis:

Die Karten machen ja nen automatischen Reset des kompletten PC...auch wenn sich z.B. nur die Anwendung aufgehängt hat! Das ist ja nicht das gelbe vom Ei, finde ich...

Dann doch lieber ein externes Relais mit separater Spannungsversorgung, z.B. im Schaltschrank!

A.


EDIT: Post #2200

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.01.2008, 08:57
Beitrag #5

Arnold1981 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Jan 2008

8.00
2005
kA

38518
Deutschland
Not-Aus Funktion
Vielen Dank erstmal für die Hilfe. Optimal wäre natürlich eine Lösung ohne zusätzliche Hardware.

Aber eine Software-Lösung ist eurer Meinung nach nicht möglich? Auch nicht irgendwie über DAQmx?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.01.2008, 09:46
Beitrag #6

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
Not-Aus Funktion
' schrieb:Aber eine Software-Lösung ist eurer Meinung nach nicht möglich? Auch nicht irgendwie über DAQmx?

Nein! Und auch nicht sinnvoll! Und auch nicht zulässig! NOT-AUS-Funktionalität ist IMMER Hardware-mäßig zu realisieren! Eben weil bei "hängendem" PC nicht mehr gewährleistet werden kann, dass auch nur IRGENDEIN Befehl ("Reset") verarbeitet werden kann...

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
30.01.2008, 11:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2008 11:04 von Lucki.)
Beitrag #7

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Not-Aus Funktion
' schrieb:Ist so etwas irgendwie möglich? Wenn ja, wäre ich sehr dankbar für Tipps.
Also warum sagt denn hier nicht einmal einer was Fakt ist:

Der Unterschied zwischen zwischen den ganz "normalen" Programmen, wie man sie hier oder in irgendwelchen anderen Beispielen überall sieht, und einem professionellen, industrietauglichen Programm, bei dem so etwas was Dir passiert nicht so leicht geschieht, ist genau der:

Ein erheblicher Teil des Programms befasst sich mit dem Abfangen und Behandeln von Fehlern, eben damit LabVIEW im Fehlerfall nicht unkontrolliert abstürzt und eine Katatstrophe hinterläßt.

Und LabVIEW bringt dafür die besten Werkzeuge, Funktionen und Voraussetzungen mit, weil LabVIEW für den Industreieinsatz konzipiert ist und die Entwickler von Anfang an wußten worauf es ankommt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Gehe zu: