Operations schrieb:Eines der Programme das ich von Newport als Beispiel bekommen habe zu meiner Steuerung steuert nur ganze Zahlen an, kann mir bitte jemand sagen wieso und vor alles wir ich das ändern kann, denn der gute Herr Schwendel von der Firma Newport konnte es nicht und war auch nicht gewillt mir zu helfen.
Euch schon mal vielen Danke für eure Hilfe.
Es geht wohl um das bedienelement 'Target position': Auf dem front panel und auch im block diagramm kann ich auch nicht erkennen, wo die Nachkommastellen 'aufgefressen' werden.
Vermutung: im block diagramm passiert eine Umwandlung der Zahl in einen string, dem dann noch die Zeichen 'nPA' (n=nummer der Achse) vorangestellt werden. Falls dein windows Komma als Dezimaltrenner verwendet, wird dann z.B. aus der target position "3,456" der string '1PA3,456'. Das Gerät erwartet (als guter Amerikaner) aber wohl '1PA3.456' und interpretiert '1PA3,456' als befehl mit zwei Teilen, getrennt durch Komma. Der 1. befehl wird als '1PA3' ausgeführt, der Rest '456' schlicht ignoriert.