Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
04.10.2011, 10:47
Beitrag #1
|
Ninja2602
LVF-Gelegenheitsschreiber
Beiträge: 123
Registriert seit: Jul 2011
2010
2011
kA
|
OPC Server
Moin zusammen,
ich habe aktuell ein Problem mit meiner Kommunikation zur SPS.
Ich hole mir die Daten, die in der VISU anzeigen lassen möchte, per OPC Server.
Und aktuell bekomme ich einen Teil meiner Daten nicht mehr übergeben.
Der OPC Server gibt mir die Meldung.
Date Time Level User Name Source Event
23.09.2011 16:13:50 1 Default User Siemens TCP/IP Ethernet Unable to read 32 bytes starting at offset 0 for Data Block DB1 (e.g. DB1,REAL0) on device 'KlausGroth.SPS1'. Device returned data access error [Code=0x05].
Kann da jemand etwas mit anfangen und mir eventuell einen Tipp geben wie ich wieder an meine Daten komme.
In der SPS kann ich meine Daten immer noch auslesen und es wurde auf Seiten der SPS und auf Seite LabVIEW nichts verändert.
Danke schonmal!
|
|
|
04.10.2011, 11:03
Beitrag #2
|
Y-P
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006
Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN
71083
Deutschland
|
RE: OPC Server
--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
|
|
|
04.10.2011, 12:25
Beitrag #3
|
Ninja2602
LVF-Gelegenheitsschreiber
Beiträge: 123
Registriert seit: Jul 2011
2010
2011
kA
|
RE: OPC Server
Danke für das Dokument.
Wenn ich mir da den Fehlercode "0x05 Invalid Address (incorecct variable address)" anschaue, sagt dieser ja aus das ich anscheinend irgenwo eine
falsche Adresse habe. Wie kann ich herausfinden wo diese falsche Addresse sein könnte?
Wobei mir das mit der Adresse auch komisch vorkommt, es wurde ja nichts geändert.
Zur Info der OPC Server bekommt die Daten der SPS, ich kann diese mit Hilfe des "Launch OPC Quick Client" sehen.
Diese werden aber nicht zu LabVIEW weitergereicht.
|
|
|
04.10.2011, 12:50
Beitrag #4
|
Y-P
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006
Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN
71083
Deutschland
|
RE: OPC Server
Ich kann dazu leider auch nicht mehr sagen. Das Problem hatte ich bisher noch nicht.
Das Dokument habe ich auch nur durch "googeln" gefunden.
Gruß Markus
--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
|
|
|
| |