Das ist eine durchaus wichtige Anwendung, z.B für Frequenzgangmessungen Die Konfguration ist aber nicht einfach, eigentlich nichts für Anfänger. Und mit Express-VIs ist da nichts zu machen.
Die praktisch einzige Möglichkeit, in die Sache einzusteigen, ist: Das Beispiel von NI solange studieren, bis man alles verstanden hat. Das kann Tage dauern. Dann in kleinen Schritten das VI so ändern, dass es genau den gegebenen Anforderugen anspricht.
Hier hatte ich mal kurz erklärt, wie die
Synchronisation funktioniert.
Und jetzt kommt der Haken an der Sache: In meinem LV 2015 ist das Vi in den Beispielen nicht mehr drin. Es müßte zu finden sein unter:
"Signalerfassung und - ausgabe mittels Hardware" / "DAQmx" / "
Synchronisation"
Es gibt allerdings noch das Beispiel "Analoge Erfassung -
Synchronisation". Das braucht man z.B. wenn man auf zwei verschiedenen Messkarten die Erfassungen synchronisieren muss. Im Prinzip ist das Beispiel trotzdem verwendbar, man muß nur die eine der beiden Eingaben durch eine Ausgabe ersetzen.
Aber wenn Du eine ältere Labview-Version hast, dann müßte das "richtige" Beispiel auch noch da sein.