INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

PMD-1208LS ULx Probleme?



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

14.08.2012, 13:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2012 13:57 von FelixG.)
Beitrag #1

FelixG Offline
LV-Lernwillig
*


Beiträge: 42
Registriert seit: Aug 2012

2010
2012
DE


Schweiz
PMD-1208LS ULx Probleme?
Hallo zusammen,

Ich versuche gerade verschiedene Schalter über einen PMD-1208LS von Measurement Instrument auszuwerten. Danach will ich mit dieser Auswertung ein Ereigniss starten.

Bei meinem kleinen Versuchsprogramm in dem ich nur einen einzigen Schalter auswerte funktioniert alles bestens. Hingegen jedoch bei meinem "Hauptprogramm" ändert sich bei einer Betätigung des Schalters nichts.

Kann es sein, dass sich verschiedene ULx gegenseitig in die Quere kommen können oder seht ihr sonst irgendwelche Fehler in dem angehängten Programmausschnitt?

Vielen Dank im Voraus und Gruss

Felix

   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
14.08.2012, 19:41
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: PMD-1208LS ULx Probleme?
Im Prinzip ist der Ausschnitt zu klein.

Sieht aber so aus, als ob die Abfrage der DIs jeweils nur 1x durchläuft, dann wird auf das nächste Event in der gerade noch sichtbaren Event-Struktur gewartet, bis dann das nächste Mal die DIs abgefragt werden.

Verbesserungsvorschläge:
- Auch bei ULx lassen sich sicherlich die DIs zu einem Task zusammenfassen.
- Initialisierung vor der Schleife, dann zyklisch abfragen, beenden des Tasks danach.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.08.2012, 09:10
Beitrag #3

FelixG Offline
LV-Lernwillig
*


Beiträge: 42
Registriert seit: Aug 2012

2010
2012
DE


Schweiz
RE: PMD-1208LS ULx Probleme?
Das Programm läuft jetzt. Big Grin

Ich habe die verschiedenen DIs jetzt in ein boolsches Array geschrieben und dann ausgewertet. Die Event-Struktur habe ich durch eine Case-Struktur ersetzt.


Zitat:Verbesserungsvorschläge:
- Auch bei ULx lassen sich sicherlich die DIs zu einem Task zusammenfassen.
- Initialisierung vor der Schleife, dann zyklisch abfragen, beenden des Tasks danach.

Ich habe leider nicht genau kapiert wie das mit den Task funktioniert.
Kannst du mir da vielleicht auf die Sprünge helfen?

Vielen Dank und Gruss

Felix

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.08.2012, 11:09
Beitrag #4

FelixG Offline
LV-Lernwillig
*


Beiträge: 42
Registriert seit: Aug 2012

2010
2012
DE


Schweiz
RE: PMD-1208LS ULx Probleme?

Akzeptierte Lösung

Hat sich erledigt. Habe ein bisschen mit den Task herumprobiert und jetzt rausgefunden wie das funktioniert.
Vielen Dank für den Denkanstoss. 2hands

Gruss Felix

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Datenerfassung mit PMD-1208LS FelixG 5 5.271 13.08.2012 12:30
Letzter Beitrag: FelixG
  USB-1208LS trigal 0 4.051 10.08.2010 15:07
Letzter Beitrag: trigal

Gehe zu: