Beitrag #1

Klausi Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Jun 2009

8.6 Studentenversion
-
de

91052
Deutschland
Plots voneinander subtrahieren
Hallo,

ich habe zwei Graphen mit verschiedenen x-Werten; diese sind voneinander zu subtrahieren.
Gibt es eine Möglichkeit zwei verschiedene Plots im XY-Diagramm voneinander zu subtrahieren? Ich meine nicht die zugehörigen Werte in den Arrays sondern den interpolierten Graphen an sich.

Gruß,
Klausi
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.07.2009, 00:53
Beitrag #2

eg Offline
LVF-SeniorMod


Beiträge: 3.868
Registriert seit: Nov 2005

2016
2003
kA

66111
Deutschland
Plots voneinander subtrahieren
Ein Indicator sollte ein Indicator bleiben. Du kannst ruhig deine Arrays interpolieren und subtrahieren. Ein XY Plot ist gar nicht dazu gedacht als Interpolator zu arbeiten.
Also ich würde antworten: nein

Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.07.2009, 01:17
Beitrag #3

Klausi Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Jun 2009

8.6 Studentenversion
-
de

91052
Deutschland
Plots voneinander subtrahieren
' schrieb:Ein XY Plot ist gar nicht dazu gedacht als Interpolator zu arbeiten.

Ja, das mag sein, nur sehe ich momentan keine andere Möglichkeit.
Ich habe Amplitudenwerte die über der Frequenz aufgetragen sind. Die Frequenzwerte varrieren z.T. stark. Es handelt sich um einen Netzwerkanalysator, der normiert und schließlich auch noch kalibriert werden soll.

Gruß,
Klausi
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.07.2009, 08:20
Beitrag #4

ImExPorty Offline
LVF-Freak
****


Beiträge: 572
Registriert seit: Jan 2008

8.6
2001
kA

65934
Deutschland
Plots voneinander subtrahieren
Hallo Klausi,
die Bereitstellung von Beispielen Dais könnte hier zu ungeahnten Informationen führen WaldSmile
denn mit welcher Zielsetzung kommt eine XY - Darstellung bei FFT's zum Einsatz und wieso unterscheiden sich diese von ihren Basiswerte?
PS: alles was man im XY-Graph optisch sieht...kann mathematisch durch Interpolation erreicht werden

1 Postingempfehlungen, 2 Motivation
Fragen und Anpassungswünsche per PM werden, gegen Rechnungsstellung gerne beantwortet und realisiert ....wenn's dann doch kostenlos sein soll... bitte hier im LVF unter Berücksichtigung der voranstehenden Links posten.
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.07.2009, 08:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2009 08:49 von Lucki.)
Beitrag #5

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Plots voneinander subtrahieren
' schrieb:ich habe zwei Graphen mit verschiedenen x-Werten; diese sind voneinander zu subtrahieren.
Es geht in drei Schritten.
1.Schritt Rücklesen der Arrays aus den Graphen mit lokaler Veriablen/Modus lesend
2 Schritt. Neuabtastung der beiden Signalverläufe (Dafür gibt es VIs), damit die beiden Plots gleiches to und dt (bzw. fo und df) haben
3. Schritt: Subtraktion der Arrays.

Soweit der formale Seite. Ich würde es aber, wie ImEyporty das auch schon andeutet, nicht unbedingt so machen wollen, und mich lieber fragen, was ich in der experimentellen Methodik falsch gemacht habe, wenn die f0 und df von zwei Frequenzgängen, die ich subtrahieren muß, nicht übereinstimmen. Es sei auch darauf hingewiesen, daß solche Subtraktinen im Komplexen gemacht werden müüseen. Die Subraktion von Amplitidengängen ohne Berücksichtigung der Phase ist Nonsens.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.07.2009, 12:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2009 15:49 von jg.)
Beitrag #6

Klausi Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Jun 2009

8.6 Studentenversion
-
de

91052
Deutschland
Plots voneinander subtrahieren
Hier das zugehörige VI. Es schaut noch sehr konfus aus, ich weißBlush

Es handelt sich übrigens um keine FFT sondern um normale Frequenzgänge der S-Parameter, gemessen mit einem Netzwerkanalysator. Die durchwobbelnde Frequenz wird von einem DDS-Chip erzeugt.
Ich möchte nicht mehr allzu viel Zeit investieren, darum ist es wohl am sinnvollsten, wenn ich für jede Messung vorher eine Kalibrierung bzw. Normierung mache. So habe ich immer gleichen Frequenzwerte.

Gruß,
Klausi

Lv86_img


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  VNA6.vi (Größe: 78,63 KB / Downloads: 266)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.07.2009, 13:04
Beitrag #7

ImExPorty Offline
LVF-Freak
****


Beiträge: 572
Registriert seit: Jan 2008

8.6
2001
kA

65934
Deutschland
Plots voneinander subtrahieren
Hallo Klausi,
' schrieb:die Bereitstellung von Beispielen ...bezog sich in erster Instanz auf Datenwerte, mit denen man spielen kann
' schrieb:Ich möchte nicht mehr allzu viel Zeit investieren, darum ist es wohl am sinnvollsten, ...ist eine Frage der Definition: bei jeder Messung muss der Operator entscheiden, wie falsch sein Ergebnis sein darf (leider machen die Wenigsten eine wirkliche Fehlerrechnung an digital erfassten Daten => die Meisten sind froh diese "geliebte" Kapitel mit dem Studium hinter sich gelassen zu haben => eine Vielzahl der Messungen wären unter Verwendung eines Zufallsgenerator exakter durchgeführt)
wenn ich für jede Messung vorher eine Kalibrierung ...macht man das nicht immer so?, bei qualitativ sinnvollen ExperimentenHmm

1 Postingempfehlungen, 2 Motivation
Fragen und Anpassungswünsche per PM werden, gegen Rechnungsstellung gerne beantwortet und realisiert ....wenn's dann doch kostenlos sein soll... bitte hier im LVF unter Berücksichtigung der voranstehenden Links posten.