Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
möglicherweise gibt es eine ganz einfache Lösung dafür nur steh ich komplett auf dem Schlauch. Ich möchte das mein PID Regler Output die Länge der
positiven Flanke eines PWM Signals in Prozent angibt. Dieses Signal möchte ich dann über einen DAQ Assistenten ausgeben. Der Output besitzt Werte von -100 bis 100. Dies bedeutet -100 sind 1% positive Flanke, 99% sind negativ.
Welche DAQ-Hardware hast du denn? Je nachdem lässt sich ein PWM-Signal nämlich sehr einfach über den Counter ausgeben. Entsprechende Beispiele findest du im NI-Examplefinder in der Rubik "Generating Digital Pulses".
MfG, Jens
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
Wieso willst eigentlich von 1% nur bis 99% Pulsbreite? Wenn Du von 0 bis 100% Pulsbreite nutzt, geht die Skalierung etwas einfacher
Bitte Beachten:
Die obenstehenden Texteile können unter Umständen Sarkasmus und Ironie enthalten, für nicht erkannten Sarkasmus oder nicht erkannte Ironie wird keine Haftung übernommen.
N.B.: "Multiple exclamation marks, " he went on, shaking his head, "are a sure sign of a deseased mind." - Terry Pratchett