16.01.2010, 21:15
Beitrag #1
|
andimtb
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 24
Registriert seit: Nov 2009
9.0
-
de
98693
Deutschland
|
Problem mit OPC Verbindung, B&R X20 Cpu
Hallo Forum,
ich versuche derzeit über LabVIEW eine Verbindung zu einem auf einer X20 Cpu von B&R laufenden OPC Server (über Automation Studio) zu erstellen. Die Netzwerkanbindung und der Server sollten soweit funktinoieren. Mit einem unabhängigen OPC Client ( http://www.kassl.de) erhalte ich Zugriff auf den Server und sehe sogar meine angelegten OPC-Tags.
In LabVIEW verwende ich folgendes VI:
Starte ich das VI, fragt es mich nach dem Pfad. Der Host wird gefunden und es sieht folgendermaßen aus:
Danach sieht man kurz wie da steht "No Server found" und die Anzeige bleibt so stehen:
Woran könnte das liegen? Ist das ein Problem hinsichtlich des OPC Servers? Mit dem LabVIEW eigenen OPC-Demo Server kann ich mich normal verbinden und bekomme auch die Werte angezeigt.
Gruß
Andi
|
|
|
19.01.2010, 11:14
Beitrag #2
|
andimtb
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 24
Registriert seit: Nov 2009
9.0
-
de
98693
Deutschland
|
Problem mit OPC Verbindung, B&R X20 Cpu
Ok dann frage ich mal etwas allgemeineres. Muss man aus Sicht von LabVIEW noch irgendwas tun um die OPC Items benutzen zu können? Oder ist das komplett Aufgabe des OPC Servers? Ich weis nicht mehr so recht wo ich den Fehler suchen soll.
|
|
|
19.01.2010, 11:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2010 11:33 von RoLe.)
Beitrag #3
|
|
|
19.01.2010, 11:33
Beitrag #4
|
IchSelbst
LVF-Guru
Beiträge: 3.692
Registriert seit: Feb 2005
11, 14, 15, 17, 18
-
DE
97437
Deutschland
|
Problem mit OPC Verbindung, B&R X20 Cpu
' schrieb:Ok dann frage ich mal etwas allgemeineres. Muss man aus Sicht von LabVIEW noch irgendwas tun um die OPC Items benutzen zu können? Oder ist das komplett Aufgabe des OPC Servers? Ich weis nicht mehr so recht wo ich den Fehler suchen soll.
Meinen bisheriegen Erfahrungen zufolge liegt dein Fehler daran, dass der OPC-Server nicht richtig installiert ist.
Neben Siemens habe ich tatsächlich auch schon mit B&R über OPC kommuniziert. Von LV aus ging das immer gut. Das Suchen der OPC-Variablen hat immer geklappt. Hier scheint bei dir ein Fehler zu sein.
Wenn mit dem "Suchen der OPC-Variablen" alles gut geht, dann wird auch die DÜ mit LV richtig funktionieren.
Jeder, der zur wahren Erkenntnis hindurchdringen will, muss den Berg Schwierigkeit alleine erklimmen (Helen Keller).
|
|
|
19.01.2010, 20:47
Beitrag #6
|
|
|
23.03.2010, 10:40
Beitrag #7
|
andimtb
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 24
Registriert seit: Nov 2009
9.0
-
de
98693
Deutschland
|
Problem mit OPC Verbindung, B&R X20 Cpu
Ich wollte an dieser Stelle noch kurz ein Update geben, da wir das Problem gelöst haben.
Über das B&R PVI Developer 2.6 wurde mittels OPC Configurator ein lokaler OPC Server auf dem Client PC erstellt. Die B&R Software liest im Hintergrund über PVI die ausgewählten Variablen aus der X20 CPU und stellt sie auf dem lokalen OPC Server zur Verfügung.
LabVIEW greift auf diesen lokalen OPC Server (opc://localhost/B&R.PviOPC.2) dann ohne weitere Probleme zu und kann die Variablen lesen und schreiben.
Wer da Fragen hat wendet sich am besten an den B&R Support. Von Seiten LabVIEW ist das dann kein Problem mehr.
|
|
|
| |