Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
In der Funktion von Redlab, die den Zählerstand abfragt kann man leider nur einstellen: Counter => Single Channel => Multi Samples => und dann zwischen 1D DBL und 1D U32 wählen, da habe ich ihn auf U32. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit?
20.08.2012, 09:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2012 09:10 von GerdW.)
was du beschreibst, ist das Nyquist-Theorem: Man muss ein Signal mit mindestens dem Doppelten der höchsten darin enthaltenen zu messenden Frequenz abtasten.
Wenn dein Fahrzeug also schneller fährt, als du bisher misst, ist Nyquist nicht mehr gültig. Dir bleiben nur die oben schon genannten Optionen:
- höhere Abtastfrequenz (schneller/öfter lesen)
- auf Frequenzanteile verzichten: das Fahrzeug nicht so schnell bewegen oder nur alle 10mm erfassen...