Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
11.07.2005, 13:12
Beitrag #1
|
|
|
11.07.2005, 14:02
Beitrag #2
|
|
|
11.07.2005, 14:29
Beitrag #3
|
|
|
11.07.2005, 15:15
Beitrag #4
|
marker
LVF-Gelegenheitsschreiber
Beiträge: 226
Registriert seit: Feb 2005
8.2.1
2002
kA
Deutschland
|
Programmlösung
Hallo peter01,
Dein VI ruft sämtliche SubVI's auf. Diese solltest Du mitliefern.
Binde einfach den "Zähler_positive_Flanke" in Dein VI ein.
An den Eingang "Flanke" verbindest Du Dein TRUE/FALSE-Signal, den Grenzwert setzt Du auf "vier".
Wenn der Eingang "Flanke" viermal von FALSE- auf TRUE-Zustand gewechselt wurde, wird der Ausgang "Grenzwert erreicht" auf TRUE gesetzt. Diesen Ausgang kannst Du als Stopp-Signal für Deinen Programmablauf auswerten.
Es besteht die Möglichkeit mit einem TRUE-Impuls am Eingang "Rücksetzen" den Zähler zwischenzeitlich wieder auf Null zu setzen.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
|
|
|
12.07.2005, 07:08
Beitrag #5
|
|
|
| |