27.09.2010, 06:48
Beitrag #1

Honeygirl24 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 169
Registriert seit: Jan 2008

8.5 , 8,6 , 2009, 2010
2007
de

90461
Deutschland
Skalierung der analogen Eingänge auf der Datenerfassungskarte
Hallo liebes LV-Team,

wie kann ich die analogen Eingänge so skalieren, dass sie an der Karte direkt skaliert werden??
Hierfür möchte ich aber nicht den Measurement-Explorer verwenden.

Ein Beispiel VI hänge ich hierzu an.


Vielen Dank im voraus...

Lieben Gruß,

honey

Lv09_img2


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  IO_InitAI.vi (Größe: 24,38 KB / Downloads: 316)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
27.09.2010, 07:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2010 07:17 von Matze.)
Beitrag #2

Matze Offline
LVF-Team
LVF-Team

Beiträge: 1.027
Registriert seit: Apr 2010

20xx
2010
DE_EN

7xxxx
Deutschland
Skalierung der analogen Eingänge auf der Datenerfassungskarte
Hallo,

auf der Karte kannst du keine Skalierung vornehmen, aber der DAQmx-Treiber kann dies für dich übernehmen.
Das VI "Kanal erzeugen" hat unten einen Eingang "Name der benutzerdef. Skalierung". Dort kannst du das VI "Skalierung erzeugen" (Modus: Bereiche umrechnen) anschließen. Wie du es gemacht hast, musst du den Namen angeben, der in MAX eingestellt ist. Schließt du das VI an, kannst du die Skalierung selbst in LabVIEW vornehmen.
Den Eingang "Einheiten" des VIs "Kanal erzeugen" musst du dafür auf "Von benutzerdefinierter Skalierung" setzen.

Näheres dazu findest du dann in der Hilfe.

   

Grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.09.2010, 08:06
Beitrag #3

Honeygirl24 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 169
Registriert seit: Jan 2008

8.5 , 8,6 , 2009, 2010
2007
de

90461
Deutschland
Skalierung der analogen Eingänge auf der Datenerfassungskarte
Hallo Mechatronik-Ingenieur,


für die weitere Benutzung der Kanäle muss ich dann die "Scale Outputs" seperat weiterleiten an übergeordnetes VI oder
nicht? (Siehe Bild)

Oder kann ich dies auch anders handlen?

Und zwar: Erst die Kanäle erzeugen und danach die Skalierungen mit angegebenen Scale Namen vornehmen (sequenzweise)

Lieben Gruß,

Honey


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.09.2010, 08:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2010 08:31 von Matze.)
Beitrag #4

Matze Offline
LVF-Team
LVF-Team

Beiträge: 1.027
Registriert seit: Apr 2010

20xx
2010
DE_EN

7xxxx
Deutschland
Skalierung der analogen Eingänge auf der Datenerfassungskarte
Hallo Honey,

wie in meinem Screenshot gezeigt muss die Skalierung dem VI "Kanal erzeugen" zugeordnet werden, wenn DAQmx die Skalierung vornehmen soll.
Du kannst meines Wissens nicht zuerst den Kanal erzeugen und später eine Skalierung zuweisen.

Was spricht gegen das in meinem Screenshot gezeigte Vorgehen?

Grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
27.09.2010, 08:38
Beitrag #5

Honeygirl24 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 169
Registriert seit: Jan 2008

8.5 , 8,6 , 2009, 2010
2007
de

90461
Deutschland
Skalierung der analogen Eingänge auf der Datenerfassungskarte
stimmt...Smile)

wurde erst jetzt wach.

Wohl die MontagsträgheitWink)

Danke dir.


Lg

honey
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  USB6343 Anzahl analoge Eingänge DIFF RMR 2 4.255 26.05.2020 05:31
Letzter Beitrag: RMR
  Synchronisierung von Analogen Signalen mit digitalem Encoder Benj1man 8 6.304 12.05.2020 10:38
Letzter Beitrag: Benj1man
  Analogen Eingang Überwachen mmk1988 3 4.818 17.10.2016 21:32
Letzter Beitrag: GerdW
  Counter-Eingänge synchronisieren für Positionsmessung Knödelmann 1 5.777 18.04.2016 15:56
Letzter Beitrag: Knödelmann
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.500 27.07.2014 15:05
Letzter Beitrag: GerdW
  DAQ Box SCB-68 mit PCIe 6259 - Erzeugen von 2 Analogen Ausgängen mit Lab View mobe 13 13.670 07.02.2014 19:36
Letzter Beitrag: mobe

Gehe zu: