03.03.2006, 18:30
Beitrag #1

carinthianwerewolf Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 31
Registriert seit: Mar 2006



kA



Pulszählung
Vorab mal hallo!

Also ich habe folgendes Problem:

Ich möchte mit Hilfe von FieldPoint Pulse von einem Ultraschallwärmezähler einlesen. Dieses Gerät liefert die Durchflussmengen des Wassers wobei 1Liter = 1 Puls ist.

Nun möchte ich diese Pulse in LabVIEW zählen, weiß aber nicht wie!

Wäre sehr darüber erfreut wenn mir jemand dabei weiterhelfen kann.

mfg carinthianwerewolf
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
04.03.2006, 16:36
Beitrag #2

cb Offline
LVF-SeniorMod


Beiträge: 1.731
Registriert seit: Feb 2006

2018SP1
2001
EN

40xxx
Deutschland
Pulszählung
dafür brauchst du eine Messkarte mit einem Counter-Eingang. Die preiswerteste Hardware wäre ein NI-USB-6008 Modul. Ich würde aber eine "richtige" Messkarte, z.B. eine der M-Serie empfehlen. Und auch bitte die Signalkonditionierung nicht vergessen!

Dann schaust du dir mal die Beispiele zum Thema Pulse zählen im NI Example finder an, da ist das besser erklärt, das man das in einem Forum-Post auf die schnelle erledigen könnte:

in LabVIEW im Menü "Hilfe" --> Beispiele finden --> "Signalerfassung und -erzeugung mittels Hardware" --> DAQmx --> Zählergestützte Messung --> Zählen digitaler Ereignisse --> Cound digital Events.vi

http://www.rotabench.com - rotierende Prüfstände nach dem Baukasten-Prinzip
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.03.2006, 19:03
Beitrag #3

carinthianwerewolf Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 31
Registriert seit: Mar 2006



kA



Pulszählung
Danke für die Hilfe. Werde mir das im LabVIEW mal anschauen.

Bei unserem FieldPoint System ist eh ein Counter Input Modul vorhanden, ich glaube das müsste damit funktionieren oder über die anderen analogen bzw. digitalen eingänge.