INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Timinig für Counter Out



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

15.11.2011, 14:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2011 14:34 von M@rRy.)
Beitrag #1

M@rRy Offline
LVF-Padawan
***


Beiträge: 273
Registriert seit: Aug 2011

7.1
2011
EN


Deutschland
Timinig für Counter Out
Mahlzeit ihr da drausen,

ich glaube ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht und die Frage ist wahrscheinlich trivial aber ich stelle sie trotzdem mal. Ich nutze einen Counter-Ausgang um eine PWM zu erzeugen. Das Ganze schaut aus wie das im Anhang (ist nur zusammen geschnitten). Bei jedem Start bekomme ich einen Fehler ( -200301 ) das der Counter vor dem updaten der Werte eine volle Periode durchlaufen haben muss. Soweit so gut und das verstehe ich auch. Doch warum klappt das ganze trotzdem nicht wenn ich bei einer Frequenz von 1250Hz ( T = 0,8ms ) ein wait mit 10ms oder höher davorschalte? Beim Programmstart bekomme ich einen Fehler und in unregelmäßigen Abständen dazwischen ebenfalls. Auch mit dem Metronom ist keine Besserung eingetreten, diesen möchte ich aber eigentlich nutzen um meine Schleife damit gleichzeitig zu takten.
Wo ist also mein Denkfehler?

Gruß
Daniel

PS: Das beim Programmstart ein Fehler auftritt kann ich mir schon erklären, wenn zunächst geschrieben und danach gewartet wird wäre zumindestens das erklärt. Aber ist LabView so ungeschickt die Abarbeitungsreihenfolge im zweiten oder x-ten Schleifendurchlauf zufällig anders zu wählen als in denen davor?


Angehängte Datei(en)
7.1 .vi  CounterOutTest.vi (Größe: 61,64 KB / Downloads: 175)

Nur wer neugierig ist, lernt ständig dazu.

Mythos:
Mit LabView lassen sich gut Programme leichter entwickeln

Realität:
Mit LabView lassen sich gut und schlechte Programme leichter enwickeln!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
15.11.2011, 15:12
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Timinig für Counter Out
Du hast keine Ablaufabhängigkeit zwischen dem Wait und dem DAQmx-Write definiert. Somit wird es "quasi"-parallel abgearbeitet.

Hier übrigens eine Lösung für dein Problem ohne Wait:
http://www.labviewforum.de/Thread-Proble...7#pid66457

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Gehe zu: