27.11.2013, 10:02
Beitrag #1
|
Oli3000
LVF-Neueinsteiger
Beiträge: 4
Registriert seit: May 2013
8.6
2009
DE
|
Registerkarte
Hallo,
ich schreibe ein LabView-Programm und benutze die Registerkarte mit 3-Aufgaben, dazu verwende ich drei zum Rechner eingeschlossenen Hardwaren: erste und zweite zum Com-Port1 eingeschlossen und dann über ein Gerät getrennt, dritte über USB zum Com-Port5 eigeschlossen.
Dann entsteht ein Fehler: Error 25. Com Port in Use.
Wenn ich getrennt diese Sub-VI-Programme gleichzeitig nutze, gibt es kein Fehler.
Welche Gründe können sein?
Danke im Voraus.
|
|
|
27.11.2013, 10:10
Beitrag #2
|
jg
CLA & CLED
Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005
20xx / 8.x
1999
EN
Franken...
Deutschland
|
RE: Registerkarte
Kryptische Beschreibung...
Versuchst du 2x parallel ein VISA-Open auf dieselbe Schnittstelle? Das geht nicht, ein COM-Port kann nur 1x "geöffnet" werden.
Gruß, Jens
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
|
|
|
27.11.2013, 10:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2013 10:31 von Y-P.)
Beitrag #3
|
Y-P
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006
Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN
71083
Deutschland
|
RE: Registerkarte
Getrennt oder gleichzeitig? Das ist ja wie "Mein Tank ist voll leer."
Zweimal "COM Port 1" auf einmal kann jedenfalls nicht gehen.
Gruß Markus
(27.11.2013 10:02 )Oli3000 schrieb: Wenn ich getrennt diese Sub-VI-Programme gleichzeitig nutze, gibt es kein Fehler.
--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
|
|
|
16.12.2013, 09:16
Beitrag #4
|
Oli3000
LVF-Neueinsteiger
Beiträge: 4
Registriert seit: May 2013
8.6
2009
DE
|
RE: Registerkarte
Wenn ich den Com-Port nach der Endung des 1.Subprogramms schließe, dann kann ich wieder den Com-Port für das 2.Subprogramm in einem VI-File öffnen ?
|
|
|
16.12.2013, 09:23
Beitrag #5
|
GerdW
______________
Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009
LV2021
1995
DE_EN
10×××
Deutschland
|
RE: Registerkarte
Hallo Oli,
ja. Aber warum schließt du ihn erst, wenn du ihn gleich danach weiter benutzen willst? (Abgesehen von der Möglichkeit, eine andere Baudrate einzustellen?)
|
|
|
16.12.2013, 09:44
Beitrag #6
|
Oli3000
LVF-Neueinsteiger
Beiträge: 4
Registriert seit: May 2013
8.6
2009
DE
|
RE: Registerkarte
danke für die antwort.
ich möchte in VI zwei sub-programme nutzen, die über einen com-port funktioneiren.
ALso ich muss zuerst com-port in 1.subprogramm schließen, in 2. subprogramm öffnen und so weiter öffnen und schließen jedes mal, wenn ich eines von 2 subprogrammen nutzen will.
|
|
|
16.12.2013, 14:30
Beitrag #7
|
|
|
16.12.2013, 15:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2013 15:59 von Oli3000.)
Beitrag #8
|
Oli3000
LVF-Neueinsteiger
Beiträge: 4
Registriert seit: May 2013
8.6
2009
DE
|
RE: Registerkarte
Aber ich verstehe nicht, warum diese Programme gleichzeitig über einen Com-Port funktionieren können, wenn sie getrennt nicht in einem VI-File sind. In beiden VI-Programmen ist Com-Port geöffnet. Wenn nur diese Programme in einem File über die Registerkarte sind, entsteht der Fehler.
|
|
|
| |