Relais an serieller Schnittstelle
Hallo zusammen,
aaalso, soviel ich weiss, ist dies hier ein Programmierforum, richtig?
Daher würde ich, sicherlich auch im Sinne der Admins und Moderatoren, gerne für die Zukunft entweder einen separaten Bereich eröffnen, wo auch Schaltungsfragen gestellt werden können, die im direkten Zusammenhang mit LabVIEW stehen.
Zum anderen möchte ich Euch ein wenig warnen.
Ein direkter Anschluss eines Relais an den ComPort ist eine heikele Sache.
Zwar waren "damals" mal die RS232 alle isoliert, jedoch bei weiten nicht für Netzspannung. Auch wenn ihr die Relais mit Kleinspannung (egal ob nun 5 oder 12V) betreibt, im ersten Fehlerfall (kurzschluss der Windungen der Relaisspule oder mangelhafte Isolation zu den Relais-Schaltkontakten ist dies nicht nur lebensgefährlich, ihr gefährdet auch eueren PC.
Ich empfehle mindestens den Einsatz eines Treiber-ICs, welcher als Treiber für den Relaisspulenstrom eingesetzt wird.
Damit habt ihr aber immernoch keine Potentialtrennung.
Durch einen Optokoppler mit ausreichender Isolation (>1500V isolationsspannung und Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken) kann man wirksame Maßnahmen zur Geräte- und Anwendersicherheit realisieren.
Es gibt die Niederspannungsrichtlinie und auch Normen, z.B. die EN60335 (Geräte für den Haushalt ... Heimgebrauch) oder die EN61010 für Meßgeräte,Steuerungen und Laboreinrichtungen.
Dort sind alle wesentlichen Sicherheitsanforderungen nochmal erklärt.
Also gut, bitte (auch wenn es Quick and Dirty sein soll) nicht direkt das Relais an die RS232.
Beste Grüße aus Darmstadt,
Franz
|