Hi Dominik,

dann würde ich doch einfach zu beginn des Programms einmal die Relais setzen.

Gruß
Oliver
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
06.06.2005, 17:23
Beitrag #22

dominik Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 39
Registriert seit: Mar 2005



kA



Signal-Verarbeitung
hi olli
Das mache ich ja indem ich im case im default fenster die Relais anschalte.

Wie könnte ich sonst Zu anfang des Progs die Relais setzen?

mfg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.06.2005, 15:54
Beitrag #23

Oliver Listing Offline
LVF-Freak
****


Beiträge: 721
Registriert seit: Sep 2004

2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
EN

22844
Deutschland
Signal-Verarbeitung
Hi dominik,

- ziehe eine Sequence Structure um dein Programm und füge einen Franme davor, in dem du deinen Ausgang aktivierst, oder
- aktiviere deine Ausgange außerhalb deiner While-Schleife und schließe den Error-Ausgang an den Rahmen der Whilie-Schleife an. Da LV datenflußgesteuert ist, wird es diese Funktionen zuerst abarbeiten.

Gruß
Oliver
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Verarbeitung serieller Daten mit CRC16 CCITT fahas 2 5.336 30.04.2010 11:21
Letzter Beitrag: fahas
  Parallele Verarbeitung Lanos 5 5.761 05.01.2006 17:47
Letzter Beitrag: Lanos

Gehe zu: