INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Signal-Zeit



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

16.01.2012, 17:28
Beitrag #1

Steve82 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Sep 2011

2011
2011
DE_EN


Deutschland
Signal-Zeit
Hallo an alle !!!!!

Ich habe eine Frage.

In meiner Schaltung sende ich ein "TRUE" mit LabVIEW an einen Ausgang um 24V ausgeben zu lassen.
Ein Eingang soll zu LabVIEW ein "TRUE" senden wenn er 24V bekommt.

Ich soll die Zeit messen die das Signal von LabVIEW zum Ausgang und über den Eingang zurück zu LabVIEW braucht.
Habe den BOOLEAN Schalter vom Ausgang mit einer "get Time" Funktion verbunden und das selbe mit dem BOOLEAN Signal vom Eingang.
Mit der Funktion "get Time" Funktioniert das auch ganz gut.
Allerdings bekomme ich immer die selben Zeiten angezeigt.
0,03125 s oder 0,046875 s
Die Differenz beträgt somit 0,015625 s.
Ich gehe davon aus, dass die wirkliche zeit sich zwischen diesen beiden Zeiten bewegt.
Ausserdem muss 0,015625 s der Zyklus sein mit dem LabVIEW abtastet. Ansage

Jetzt meine Frage 2hands
Kann ich die Zeit mit der Abgetastet wird ändern um die genaue Zeit für diesen Fall heraus zu bekommen????
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.01.2012, 19:06
Beitrag #2

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
RE: Signal-Zeit
Genauer als 1 ms bei einem Betriebssystem wie Windows? Da sieht's schlecht aus.
Wie genau willst Du es denn?

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.01.2012, 08:58
Beitrag #3

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Signal-Zeit
Hallo Steve,

aus deiner Frage schließe ich, dass du noch mit WinXP (oder noch älter) arbeitest. Auf diesem OS liefert die Uhr nämlich nur eine Auflösung von 15.6ms. Erst ab WinVista hat MS die Auflösung auf 1ms verbessert...

Du kannst:
- eine andere Timer-Funktion nehmen, z.B. den TickCount, welcher auch bei WinXP ms-Auflösung bietet
- genauere Zeitmessungen werden möglich, wenn man mittels DAQmx (o.ä.) nicht nur im Einzelsample-Modus arbeitet, sondern mit höherer Samplerate viele Samples mit einmal abholt...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.01.2012, 10:49
Beitrag #4

Steve82 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Sep 2011

2011
2011
DE_EN


Deutschland
RE: Signal-Zeit
Hallo.

Vielen Dank für die schnellen Antworten.


@Markus:
ich will es so genau wie möglich.


@Gerd:
ja, ich arbeite mit WinXP.
Ich werde mir mal die Timer Funktionen mal genauer anschauen.
Bin noch nicht so vertraut mit LabVIEW.
Ich suche jetzt zwar selbst auch mal, aber wenn du ein beispiel hättest wäre das auch ganz gut.

Nochmal Dank an euch!!!!

Gruß
Steve
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.01.2012, 10:53
Beitrag #5

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Signal-Zeit
Hallo Steve,

Hilfe-Menü -> Beispiele suchen -> Suchen...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.01.2012, 12:24
Beitrag #6

Steve82 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 12
Registriert seit: Sep 2011

2011
2011
DE_EN


Deutschland
RE: Signal-Zeit
Hallo

OK. Ich werde mal gucken was die Hilfe und die Beispiele so zu bieten haben.
Habe bei der Online-Recherche auch das bestätigt bekommen, was Gerd über die Takt-Auflösung von 15,625 ms sagte.


Gruß
Steve
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Zeit erfassen / Signal über gewisser Schwelle Philip1403 0 3.026 25.04.2006 17:20
Letzter Beitrag: Philip1403

Gehe zu: