17.10.2017, 09:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2017 10:38 von Labview_pr.)
Beitrag #1

Labview_pr Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 7
Registriert seit: Oct 2017

2017
2013
EN



Spannungsmesstechnik- Hardware-Einstellungen
Halloooo...


Zuerst ist dies mein erster Beitrag und ich hoffe, dass Sie mir helfen können, mit meinem Problem herauszufinden
Um Ihnen zunächst einen allgemeinen Überblick über das Projekt zu geben:
Die Spannungsmessung erfolgt mit dem NI-cDAQ-9184 über das Analogmodul NI9215.
Diese Messung wird dann mit dem Digitalmodul NI 9361 ausgelöst.
Mein Problem ist das Hardware-Setup:

Nach dem Einsetzen des NI 9361 in den cDAQ-Steckplatz,
Ich habe nicht wirklich verstanden, ob ich den Zähler NI9361 extern betreiben muss oder nicht? Und wenn ja, wie?
Eigentlich hatte ich anfangs die Idee, eine interne Routine zu machen... aber das scheint nicht zu funktionieren...

Also bitte, wenn mir jemand dabei helfen kann.

Vielen Dank im Voraus,

Grüße....

Labview_pr
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.10.2017, 10:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2017 10:08 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Spannungsmesstechnik- Hardware-Einstellungen
Hallo pr,

Zitat:Mein Problem ist das Hardware-Setup:
Wo genau?

Zitat:Nach dem Einsetzen des NI 9361 in den cDAQ-Steckplatz, Ich habe nicht wirklich verstanden, ob ich den Zähler NI9361 extern betreiben muss oder nicht?
Das Modul ist dafür da, von extern gelieferte Pulse zu zählen.
Was genau ist daran unklar?

Zitat:Und wenn ja, wie?
Einfach einen DAQmx-Task erstellen.

Zitat:Eigentlich hatte ich anfangs die Idee, eine interne Routine zu machen... aber das scheint nicht zu funktionieren...
Was genau hast du gemacht?
Was hat nicht funktioniert?
Welche Fehlermeldungen gab es denn?

Zitat:Ich bringe ein Foto für den HW an, den ich habe.
Ein Foto der HW ist nett - aber was soll das bringen, wenn du mit der SW Probleme hast?

P.S.: Ein NI9251-Modul sieht anders aus als auf deinem Foto…