Hallo miteinander,

Ich habe ein Problem. Ich möchte eine Spannung messen (Siehe Bild Anschluss "Spannungsüberwachung"). Diese gemessene Spannung benötige ich , um die UV- LEDs zu überwachen.

Das Problem das ich habe, die gemessene Spannung schwankt. Es kann sein das eine UV- LED ausfällt, und durch die Schwankung fällt die Spannung in einen Bereich wo meine Spannungsüberwachung denkt, alle LEDs sind O.K.

Das gleiche anders herum. Die UV- LEDs sind O.K. Durch die Schwankung fällt es wieder auf einen Wert wo meine Spannungsüberwachnung denkt das eine ausgefallen ist.

Gibt es eine Lösung in LabVIEW für so ein Problem??

Das Modul das ich für die Spannungsmessung verwende ist das NI-9205.

Ich möchte mich im Voraus bedanken für Eure Hilfe

Mfg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.10.2007, 17:04
Beitrag #2

dc6xs Offline
registered alien
****


Beiträge: 762
Registriert seit: Aug 2006

6.1,7.00
2006
kA

79106
Sonstige
Spannungsschwankungen
' schrieb:Hallo miteinander,

Ich habe ein Problem. Ich möchte eine Spannung messen (Siehe Bild Anschluss "Spannungsüberwachung"). Diese gemessene Spannung benötige ich , um die UV- LEDs zu überwachen.

Das Problem das ich habe, die gemessene Spannung schwankt. Es kann sein das eine UV- LED ausfällt, und durch die Schwankung fällt die Spannung in einen Bereich wo meine Spannungsüberwachung denkt, alle LEDs sind O.K.

Das gleiche anders herum. Die UV- LEDs sind O.K. Durch die Schwankung fällt es wieder auf einen Wert wo meine Spannungsüberwachnung denkt das eine ausgefallen ist.

Gibt es eine Lösung in LabVIEW für so ein Problem??

Das Modul das ich für die Spannungsmessung verwende ist das NI-9205.

Ich möchte mich im Voraus bedanken für Eure Hilfe

Mfg



A)
Wie groß sind denn die Schwankungen? Wie schnell änderen sich die Spannungen?

B)
Ich hoffe Du hast, anders als im Schaltplan, einige PufferElkos und auch einige Keramikkondensatoren in der Betriebspannung eingebaut.

C)
Hast Du mal andere Netzteile ausprobiert, eventuell sind die schon am Limit und daher schwankt die Spannung.

Gruß,
Rob

Bitte Beachten:
Die obenstehenden Texteile können unter Umständen Sarkasmus und Ironie enthalten, für nicht erkannten Sarkasmus oder nicht erkannte Ironie wird keine Haftung übernommen.

N.B.:
"Multiple exclamation marks, " he went on, shaking his head, "are a sure sign of a deseased mind." - Terry Pratchett
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.10.2007, 07:16
Beitrag #3

tzy2001 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 37
Registriert seit: May 2007

8.2
2007
kA

88214
Deutschland
Spannungsschwankungen
' schrieb:A)
Wie groß sind denn die Schwankungen? Wie schnell änderen sich die Spannungen?

B)
Ich hoffe Du hast, anders als im Schaltplan, einige PufferElkos und auch einige Keramikkondensatoren in der Betriebspannung eingebaut.

C)
Hast Du mal andere Netzteile ausprobiert, eventuell sind die schon am Limit und daher schwankt die Spannung.

Gruß,
Rob

A.) Die Schwankungen liegen bei einem Volt. Da wo die roten Anschlüsse sind, habe ich einen Spannungsteiler angeschlossen (R1=215k und R2=121k). Am R2 messe ich die Spannung.

B.) Ich habe die Schaltung wie auf der Zeichnung gebaut.

C.) Ich habe leider nur diese eine Netzteil

Vielen Dank für Deine Hilfe

Mfg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.10.2007, 14:04
Beitrag #4

tzy2001 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 37
Registriert seit: May 2007

8.2
2007
kA

88214
Deutschland
Spannungsschwankungen
' schrieb:A.) Die Schwankungen liegen bei einem Volt. Da wo die roten Anschlüsse sind, habe ich einen Spannungsteiler angeschlossen (R1=215k und R2=121k). Am R2 messe ich die Spannung.

B.) Ich habe die Schaltung wie auf der Zeichnung gebaut.

C.) Ich habe leider nur diese eine Netzteil

Vielen Dank für Deine Hilfe

Mfg

Kannst Du mir sagen, was die PufferElkos und die Kondensatoren bringen??

Mfg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.10.2007, 14:26
Beitrag #5

monoceros84 Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 445
Registriert seit: Oct 2006

2011
2006
EN


Deutschland
Spannungsschwankungen
' schrieb:Kannst Du mir sagen, was die PufferElkos und die Kondensatoren bringen??

Mfg

Sie speiechern Ladung. Wenn die Spannung absinkt, spendieren sie der Last zusätzliche Ladungsträger, wenn die Spannung steigt, nehmen sie Ladungsträger auf. Damit wird die Spannung stabil gehalten... So, wie man Reihendrosseln (Spulen) zum Stromglättung nimmt, benutzt man Parallelkondensatoren zur Spannungsstabilisierung.

Allerdings sollte man beachten, dass durch die in den Kondensator einfließenden Ladungsträger hohe Stromstöße auftreten können. Das kann deine Versorgung ziemlich belasten. Ich kann dir aber nicht aus dem Stehgreif sagen, ob das bei deinen 15W eine Rolle spielt oder ob es der DAQ-Karte schadet...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.10.2007, 07:43
Beitrag #6

tzy2001 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 37
Registriert seit: May 2007

8.2
2007
kA

88214
Deutschland
Spannungsschwankungen
' schrieb:Sie speiechern Ladung. Wenn die Spannung absinkt, spendieren sie der Last zusätzliche Ladungsträger, wenn die Spannung steigt, nehmen sie Ladungsträger auf. Damit wird die Spannung stabil gehalten... So, wie man Reihendrosseln (Spulen) zum Stromglättung nimmt, benutzt man Parallelkondensatoren zur Spannungsstabilisierung.

Allerdings sollte man beachten, dass durch die in den Kondensator einfließenden Ladungsträger hohe Stromstöße auftreten können. Das kann deine Versorgung ziemlich belasten. Ich kann dir aber nicht aus dem Stehgreif sagen, ob das bei deinen 15W eine Rolle spielt oder ob es der DAQ-Karte schadet...

Wenn ich Elkos und Kondensatoren einbauen möchte. Wie müsste ich sie in meiner Schaltung anschliessen, das es funktioniert??? Wie kann ich diese berechnen??

Mfg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.10.2007, 08:16
Beitrag #7

monoceros84 Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 445
Registriert seit: Oct 2006

2011
2006
EN


Deutschland
Spannungsschwankungen
Immer parallel zu der Spannung, die du glätten willst. In deinem Fall also parallel an den Ausgang des Netzteils. Ich habe nur erstmal zwei Fragen, bevor ich mir Gedanken zu der Berechnng mache:

1. Wie kannst du so eine Schaltung entwerfen und nicht wissen, wie man Kondensatoren verwendet? Logische Anschlussfrage: Hast du die Schaltung richtig verstanden?

2. Was hast du denn da für Netzteile (und wo hast du die her), wenn sie bei einer Nennspannung von 30V um mehr als 1V schwanken (ich erkenne in deiner Zeichnung nicht den Spannungsabfall über einer Diode - ist zu klein geschriebenWink)... Ist es nicht einfacher, "normale" Netzteile zu verwenden?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.10.2007, 09:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2007 09:15 von tzy2001.)
Beitrag #8

tzy2001 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 37
Registriert seit: May 2007

8.2
2007
kA

88214
Deutschland
Spannungsschwankungen
' schrieb:Immer parallel zu der Spannung, die du glätten willst. In deinem Fall also parallel an den Ausgang des Netzteils. Ich habe nur erstmal zwei Fragen, bevor ich mir Gedanken zu der Berechnng mache:

1. Wie kannst du so eine Schaltung entwerfen und nicht wissen, wie man Kondensatoren verwendet? Logische Anschlussfrage: Hast du die Schaltung richtig verstanden?

2. Was hast du denn da für Netzteile (und wo hast du die her), wenn sie bei einer Nennspannung von 30V um mehr als 1V schwanken (ich erkenne in deiner Zeichnung nicht den Spannungsabfall über einer Diode - ist zu klein geschriebenWink)... Ist es nicht einfacher, "normale" Netzteile zu verwenden?

Ich habe die Schaltung nicht entworfen. Ich habe gesagt was sie können soll. Ich habe die Schaltung mit einem Dipl. Ing. entworfen.

Die LED benötigen eine Spannung von 3,8V und einen Strom von 0,5A. Mit dieser Schaltung sollte die Intensität bzw. der Strom an den Dioden reguliert werden.

LabVIEW reguliert die Basis am Darlinton Transistor. Dort wird die Intensität (Strom) reguliert.

Grob weiss ich schon was die Schaltung macht bzw. machen sollte.

was ist mit dem Netzteil?? ist das nicht der richtige?? Oder hättest Du eine bessere Lösung??

Das Netzteiles: Traco Power Typ: TMT 30215

Mfg
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.10.2007, 10:02
Beitrag #9

monoceros84 Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 445
Registriert seit: Oct 2006

2011
2006
EN


Deutschland
Spannungsschwankungen
Ok, wollte dir nicht zu nahe treten, sorry:)Ich wollte nur sicher gehen, dass du die Schaltung halbwegs verstanden hast und nciht falsch anwendest.

Also laut Datenblatt hat dieses Netzteil bei Laständerung eine maximale Spannungsschwankung von 500mV. Es kann also auch trotz widrigster Umstände nicht sein, dass LV denkt, eine Diode wäre ausgefallen, weil dann die Spannung um ca. 3,8V schwanken sollte.

Teste doch mal das Netzteil an einer anderen Schaltung bzw. im Leerlauf, ob es auch wirklich richtig funktioniert, oder defekt ist.

Andernfalls würde ich darauf tippen, dass sich deine Transistor-Ansteuerung verselbstständigt den Strom ständig schwanken lässt, was sich auch auf die Spannung auswirkt. Dann wäre das also ein Software-Fehler...

In beiden Fällen bringen die Kondensatoren natürlich wenig, deswegen würde ich erstmal auf diese Fehler hin prüfen.

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.10.2007, 10:32
Beitrag #10

tzy2001 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 37
Registriert seit: May 2007

8.2
2007
kA

88214
Deutschland
Spannungsschwankungen
' schrieb:Ok, wollte dir nicht zu nahe treten, sorry:)Ich wollte nur sicher gehen, dass du die Schaltung halbwegs verstanden hast und nciht falsch anwendest.

Also laut Datenblatt hat dieses Netzteil bei Laständerung eine maximale Spannungsschwankung von 500mV. Es kann also auch trotz widrigster Umstände nicht sein, dass LV denkt, eine Diode wäre ausgefallen, weil dann die Spannung um ca. 3,8V schwanken sollte.

Teste doch mal das Netzteil an einer anderen Schaltung bzw. im Leerlauf, ob es auch wirklich richtig funktioniert, oder defekt ist.

Andernfalls würde ich darauf tippen, dass sich deine Transistor-Ansteuerung verselbstständigt den Strom ständig schwanken lässt, was sich auch auf die Spannung auswirkt. Dann wäre das also ein Software-Fehler...

In beiden Fällen bringen die Kondensatoren natürlich wenig, deswegen würde ich erstmal auf diese Fehler hin prüfen.

Du bist mir nicht zu nahe getreten. Ich habe Dich nicht falsch verstanden :-)

Angenommen, es wäre ein Software- Fehler. Müsste sich die Spannung dann konstant schwanken?? Oder ist es möglich, das es sich willkürlich verändert??