Steuerung einer Saugdrossel
Hallo zusammen!
Momentan befasse ich mich mit der Aufgabe, eine Saugdrossel über ein CompactRIO zu steuern. Die Armatur soll in eine Kraftstoffleitung integriert werden. Für die Ansteuerung ist ein PWM-Signal mit einer Spannung von 10 V erforderlich. Da die Saugdrossel eine Leistung von ca. 20 Watt aufnimmt, muss das eigentliche Steuersignal von einem Netzteil erzeugt werden. Das Netzteil besitzt einen Analogeingang (0-10 V) und ist über diesen mit dem CompactRIO verbunden. Zu diesem Aufbau habe ich ein paar Fragen.
1. Mit welcher Verzögerung "übersetzt" das Netzteil das Signal an seinem Eingang? Gibt es hier eventuell Kennwerte (Datenblatt liegt vor), die darüber Auskunft geben? Wenn ja, welche sind das?
2. Für den idealen Fall, dass es keine Verzögerung im Netzteil gibt: Welche Möglichkeiten gibt es, via LabVIEW und CompactRIO ein PWM-Signal zu erzeugen? Mir wären da zwei Ideen gekommen:
a) Verwendung eines Counter-Einsteckmoduls (z. B. NI 9401) und entsprechende Implementierung in LabVIEW.
b) Verwendung eines "gewöhnlichen" Analog-Ausgangsmoduls für Spannungen und Ausgabe eines via LabVIEW passend konditionierten Rechtecksignals.
Was denkt ihr darüber? Gebt mir bitte Bescheid, falls ich wichtige Informationen vergessen haben sollte bzw. falls etwas unklar sein sollte!
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Max
|