Für TCP/IP gibt es schöne Einstiegsbeispiele im NI-Example Finder.
Was genau hast du probiert? Was geht nicht? Wo gibt es Fehler?
Zur Sicherstellung, geht es um dieses Eval-Board?
http://www.ti.com/tool/dlplightcrafter
Und zwecks Kommandos, geht es um das PDF unter Technical Documents: "DLP® LightCrafter™ DM365 Command Interface Guide (Rev. C)" ?
Nur zur Klarstellung, du darfst keine HEX-Strings senden. Soll bedeuten, wenn im Dokument von 0xFF die Rede ist, dann ist das 1 byte mit der Binärdarstellung 0x02 (bzw. Dezimal 255), nicht zweimal der Buchstabe F.