INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Temperatur auslesen- NI 9211 + cRio



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

01.10.2013, 13:05
Beitrag #1

Leo1 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 30
Registriert seit: Feb 2011

2011
2012
DE


Deutschland
Temperatur auslesen- NI 9211 + cRio
Hallo!

Ich möchte gern mithilfe eines cRio und eines NI 9211-Moduls die Temperatur über ein Thermoelement (Typ T) auslesen!

Ich habe hierzu eine Anleitung gefunden, welcher ich genau gefolgt bin: http://www.ni.com/white-paper/3111/en/

Das Problem ist nun, dass ich für die Temperatur, CJC und AutoZero jeweils keinen Wert (bzw. nur 0) bekomme! Wie gesagt, ich bin der obigen Anleitung genau gefolgt (muss jedoch dazu sagen, dass ich mit FPGA noch keinerlei Erfahrung habe), wo könnte das Problem liegen?

Ich habe auch eine "normale" Vi auf meinem PC erstellt, wo ich einfach den entsprechenden Kanal des NI 9211-Moduls mit einem Textfeld verbunden habe: Hier funktioniert das auslesen der Temperatur, bzw. erhalte ich einen realistischen Wert! Mit dem FPGA-Vi bekomme ich jedoch keinen Wert raus (ich möchte aber gerne dieses verwenden, da ich da auch auf AutoZero zugreifen kann)!

Hat jemand eine Idee, woran mein Problem liegen könnte?

Ich verwende Labview 2011
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
01.10.2013, 13:25
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Temperatur auslesen- NI 9211 + cRio
Hallo Leo,

Zitat:Ich verwende Labview 2011
Dein Profil behauptet etwas anderes...

Zitat:Das Problem ist nun, dass ich für die Temperatur, CJC und AutoZero jeweils keinen Wert (bzw. nur 0) bekomme! Wie gesagt, ich bin der obigen Anleitung genau gefolgt (muss jedoch dazu sagen, dass ich mit FPGA noch keinerlei Erfahrung habe), wo könnte das Problem liegen?
Alles kompiliert?
Fehlermeldungen?

Zitat:Ich habe auch eine "normale" Vi auf meinem PC erstellt, wo ich einfach den entsprechenden Kanal des NI 9211-Moduls mit einem Textfeld verbunden habe: Hier funktioniert das auslesen der Temperatur, bzw. erhalte ich einen realistischen Wert!
Was heißt "normal"?
Wie kannst du die Ausgaben des NI9211-moduls mit einem Textfeld verbinden? Das gibt doch DBL-Werte aus!?

Zitat:Hat jemand eine Idee, woran mein Problem liegen könnte?
Nö.
- Fehlermeldungen auswerten...
- VIs anhängen...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
01.10.2013, 14:54
Beitrag #3

Leo1 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 30
Registriert seit: Feb 2011

2011
2012
DE


Deutschland
RE: Temperatur auslesen- NI 9211 + cRio
Hi!

Ok, Profil gehört geupdatet, es ist Version 2011!

Alles wird fehlerfrei kompiliert, es treten keinerlei Fehler auf!

Ok, Textfeld war natürlich jetzt verwirrend geschrieben! Ich lese den Kanal aus, und lasse mir den Wert anzeigen! Worauf es ankommt ist, dass hier nun ein plausibler Wert rauskommt, mit dem FPGA-Vi aber nur der Wert 0 (bzw. nichts) gelesen wird!

Ich werde morgen noch das Vi anhängen!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
01.10.2013, 15:33
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Temperatur auslesen- NI 9211 + cRio
Hallo Leo,

Zitat:mit dem FPGA-Vi aber nur der Wert 0 (bzw. nichts) gelesen wird!
Ist das Bitfile fehlerfrei geladen und gestartet?
Funktionieren andere Dinge im Bitfile wie z.B. ein Zeitcounter, der zur Kontrolle mit einprogrammiert wurde?
Wurde auf ScanEngine/FPGA-Mode geachtet?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
01.10.2013, 16:24
Beitrag #5

Leo1 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 30
Registriert seit: Feb 2011

2011
2012
DE


Deutschland
RE: Temperatur auslesen- NI 9211 + cRio
FPGA-Modus ist eingestellt!

Bei dem Bitfile weiß ich allerdings nicht, was du meinst! Wo könnte ich da nachsehen? Ich kann nur sagen, dass während des compilierens (was ca. 7 Minuten gedauert hat) keine Fehler aufgetreten sind
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.10.2013, 13:32
Beitrag #6

Leo1 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 30
Registriert seit: Feb 2011

2011
2012
DE


Deutschland
RE: Temperatur auslesen- NI 9211 + cRio
ok, hier noch meine beiden Vi's, welche ich entwickelt habe:

TC_FPGA ist das Vi, welches auf dem FPGA-Device läuft
TC_FPGA_UI ist das UserInterface (läuft direkt am PC)

Villeicht lässt sich jetzt das Problem finden


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

11.0 .vi  ThermoCouple_FPGA.vi (Größe: 16,67 KB / Downloads: 257)

11.0 .vi  ThermoCouple_FPGA_UI.vi (Größe: 152,88 KB / Downloads: 264)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
07.10.2013, 08:15
Beitrag #7

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Temperatur auslesen- NI 9211 + cRio
Hallo Leo,

wie wird das FPGA-VI (Bitfile) aufgerufen?
- Ist die korrekte Resource angegeben?
- Ist das korrekte Bitfile/VI im FPGAOpen angegeben?
- Probiere doch mal, im FPGAOpen direkt das Bitfile auszuwählen und zu starten...
- Gibt es Fehlermeldungen beim FPGAOpen?
- Ist die Stopp-Bedingung im FPGA.vi korrekt? Warum wird hier ein Button verwendet anstatt einer Konstanten?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
07.10.2013, 12:42
Beitrag #8

Morpheus Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 205
Registriert seit: Jul 2009

2019 SP1, 2020 SP1
2005
EN

8000
Schweiz
RE: Temperatur auslesen- NI 9211 + cRio
Hallo Leo

Die Fragen von Gerd sind alle interessant... also schaus dir mal an.

(07.10.2013 08:15 )GerdW schrieb:  Hallo Leo,

wie wird das FPGA-VI (Bitfile) aufgerufen?
- Ist die korrekte Resource angegeben?
- Ist das korrekte Bitfile/VI im FPGAOpen angegeben?
- Probiere doch mal, im FPGAOpen direkt das Bitfile auszuwählen und zu starten...
- Gibt es Fehlermeldungen beim FPGAOpen?
- Ist die Stopp-Bedingung im FPGA.vi korrekt? Warum wird hier ein Button verwendet anstatt einer Konstanten?

Was mir spontan noch einfallt...
Wie wird das FPGA VI gestartet/ausgeführt? Ist in "FPGA Open VI Reference" die Konfiguration "Run the FPGA VI" aktiviert?

Gruss
Chris
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Temperatur aus NI 9213 und NI 9211 Mietzekatze 4 7.514 13.08.2013 07:49
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: