Hallo samael,
Zitat:Sollte aber die Vi - Applikation hängen bleiben, soll der Druckkreislauf in Drucklosen zustand schalten!
Ist dieses über eine 2 VI die in die Applikation mit integriert wird, machbar?
- Wenn man "Sicherheit" haben will, darf man sich nicht auf Software verlassen...
- Wenn in der LabVIEW-IDE ein VI hängt, ist die Gefahr groß, dass auch das zweite hängt...
- In Hardware wird das meist so gelöst, dass ein Steuergerät regelmäßig neue Befehle erwartet, bsw. im 5Hz-Takt. Bleibt ein neuer Befehl für mehr als 500ms aus, wird der Stellwert auf "sicher" gestellt. (Die Taktrate hängt vom gesteuerten "Risiko" ab. Einen 20kW-Heizer würde man wohl schneller als nach 500ms ausschalten...). Also Markos Watchdog, nur in Hardware bzw. in einem von deinem PC unabhängigen Gerät.