INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

Timeout von Anwendung!



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

15.01.2014, 15:22
Beitrag #1

erzengelsamael Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 89
Registriert seit: Aug 2012

12.0f3
2012
DE


Deutschland
Timeout von Anwendung!
Hallo liebe Community,

ich hab mal wieder ein Problem!

Ich habe mir einen Signalgenerator gebastelt der das Signal an einer NI USB 6341 ausgibt!
Daran hängt ein MoggVentil welches einen Zylinder Steuert!

Sollte aber die Vi - Applikation hängen bleiben, soll der Druckkreislauf in Drucklosen zustand schalten!
Ist dieses über eine 2 VI die in die Applikation mit integriert wird, machbar?

Gibt es da eine möglichkeit?

Arbeite übrigens mit LabView 2012 aber nochn monat, dann endlich 2013!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.01.2014, 15:49
Beitrag #2

Trinitatis Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.694
Registriert seit: May 2008

7.1 / 8.0 /2014-1, 18
2002
DE

18055
Deutschland
RE: Timeout von Anwendung!
Hallo,

ich würde mir einen Watchdog bauen, der ein Bit toggelt oder einen Counter hochzählt. Bleibt das Hochzählen über eine bestimmte Zeit aus, kann das andere VI den Druckzustand ändern.

Die Kommunikation zw. den VIs ließe sich über Melder, Queues, glob. Var. realisieren.


Gruß, Marko
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.01.2014, 09:45
Beitrag #3

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Timeout von Anwendung!

Akzeptierte Lösung

Hallo samael,

Zitat:Sollte aber die Vi - Applikation hängen bleiben, soll der Druckkreislauf in Drucklosen zustand schalten!
Ist dieses über eine 2 VI die in die Applikation mit integriert wird, machbar?
- Wenn man "Sicherheit" haben will, darf man sich nicht auf Software verlassen...
- Wenn in der LabVIEW-IDE ein VI hängt, ist die Gefahr groß, dass auch das zweite hängt...
- In Hardware wird das meist so gelöst, dass ein Steuergerät regelmäßig neue Befehle erwartet, bsw. im 5Hz-Takt. Bleibt ein neuer Befehl für mehr als 500ms aus, wird der Stellwert auf "sicher" gestellt. (Die Taktrate hängt vom gesteuerten "Risiko" ab. Einen 20kW-Heizer würde man wohl schneller als nach 500ms ausschalten...). Also Markos Watchdog, nur in Hardware bzw. in einem von deinem PC unabhängigen Gerät.

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.01.2014, 11:05
Beitrag #4

erzengelsamael Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 89
Registriert seit: Aug 2012

12.0f3
2012
DE


Deutschland
RE: Timeout von Anwendung!
Alles klar, danke für die Information!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  DAQ Timeout erkennen yowa 4 5.606 06.03.2016 18:15
Letzter Beitrag: GerdW
  timeout fuer trigger und signalerzeugung? sammy 3 6.514 23.11.2015 15:52
Letzter Beitrag: motorguru
  Frequenz USB 6221, Timeout RMR 7 6.361 22.01.2013 14:56
Letzter Beitrag: RMR
  Timeout bei Flankenzählung + State machine 206racer 2 5.147 24.05.2011 07:13
Letzter Beitrag: 206racer
  Fehler bei AI mit TimeOut = 0 stsc 7 6.429 13.02.2008 16:22
Letzter Beitrag: Lucki
  trigger timeout und signal generation timeout sammy 0 3.244 08.11.2005 16:16
Letzter Beitrag: sammy

Gehe zu: