Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
04.03.2016, 11:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2016 11:29 von elpe.)
Hallo,
ich will einen Volumenstrommesser (Optiflux 1000) mit konverter (IFC050) der Firma Krohne mit Labview verbinden und dort auswerten.
Kann ich da einfach ein HART - modem nehmen und so die Verbindung herstellen?
Ist da noch was zu beachten?
Ein Mitarbeiter der Firma Krohne meinte ich muss erst mal feststellen wie LabVIEW kommuniziert um zu erfahren was für ein modem ich benötige.
der IFC050 bietet ein Stromsignal und einen Pulsgeber. Das Stromsignal könntest du mit passender Messtechnik direkt messen oder über einen Shunt als Spannung einlesen. Für den Pulsgeber benötigst du einen Counter. Bis hierhin kannst du mit einer simplen USB6008 arbeiten.
Für das HART-Signal benötigst du aber spezielle Messtechnik - oder passende Konverter. Wir verwenden die HART-Konverter von PhoenixContact: damit kannst du 3 Messwerte aus dem HART-Datenstrom als 3 Stromsignale ausgeben lassen. Und damit landest du wieder bei der einfachen USB6008…
(Zu HART findest du schöne Erläuterungen bei Wikipedia.)
Das heißt mit dem USB6008 würde ich auf dem PC meinen Messwert ablesen können?
Auf HART könnte ich somit verzichten? Das Modul kostet ja auch erheblich mehr als der USB6008 ...
Ein klein wenig
Wenn die NI Hardware noch nicht beschafft ist, dann setze bei den Einstiegskarten lieber auf die neuere Baureihe USB-6000 bis USB-6003, anstatt einer 6008.
Gruß, Jens
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
ich habe gerade genau dieses Gerät vor mir und soll die Werte am PC anzeigen lassen und mitteln.
Hast du das damals über HART lösen können oder dir eine MEsskarte gekauft?
MfG Timo
Justieren ist dem Gerät sagen was es anzeigen soll, kalibrieren ist die Kontrolle dieser Anzeige. Eichen ist ein längerer Prüfprozess und darf nur das Eichamt!