Verrauschte Strommessung mit Filtern stabilisieren?
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich messe mittels eines ACS712 Stromsensors die Stromstärke eines Generators Angesteuert wird das ganze über eine Arduino Uno, dem LINX Tool und Labview 2019. Um den Sensor zu kalibrieren habe ich ein Multimeter in Reihe geschaltet. Der Messwert des Multimeters ist konstant, ohne Schwankungen. Der Messwert des Sensors in LV schwankt allerdings enorm, zum Teil über +-50mA bei gemessenen 100mA am Mulltimeter.
Der Sensor ist ein Hall-Effekt Sensor und ist in einem Schaltschrank verbaut. Evtl. kommen die Schwankungen von Magnetfeldstörungen.
Ich habe schon verschiedene Arten von Filtern ausprobiert, Tiefpass Punkt für Punkt oder eine einfache Mittelwertbildung, nichts hat zu einem zufriedenstellenden Ergebnis geführt.

Meine Frage ist jetzt ganz grundsätzlich welche Art Filter ihr empfehlen würdet? Ist hier ein Tiefpassfilter überhaupt die beste Wahl oder bietet LV bessere Alternativen?

Danke und viele Grüße


Nomier
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
26.01.2021, 14:38
Beitrag #2

Martin.Henz Offline
LVF-Team
LVF-Team

Beiträge: 429
Registriert seit: Jan 2005

2.5.1 bis 20
1992
kA

74363
Deutschland
RE: Verrauschte Strommessung mit Filtern stabilisieren?
Hallo Normier,

das lässt sich kaum sinnvoll beantworten. Ich kenne den Sensor nicht wirklich, aber es scheint unterschiedliche Versionen zu geben für unterschiedliche Messbereiche. Der ACS712 hat eine Filterschaltung. Vielleicht ist die Beschaltung des ICs für deine Anwendung ungeeignet.

Es gibt auch Hall-Sensoren für die Strommessung bei denen ein externes Magnetfeld so gut wie keinen Einfluss haben soll.

Martin Henz
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.01.2021, 15:58
Beitrag #3

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Verrauschte Strommessung mit Filtern stabilisieren?
Hallo Normier,

der zweite Treffer bei Google nach deinem Stromsensor macht darauf aufmerksam, dass das Teil für Stromstärken unter 1 A offenbar nicht wirklich geeignet ist:

https://wolles-elektronikkiste.de/acs712-stromsensor

Vielleicht bringen dich die Tipps in dem Beitrag weiter, ich habe ihn mir nicht groß durchgelesen.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.01.2021, 16:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2021 16:04 von Freddy.)
Beitrag #4

Freddy Offline
Oldtimer
****


Beiträge: 729
Registriert seit: Aug 2008

2019, 2020, 2021
1996
DE

76275
Deutschland
RE: Verrauschte Strommessung mit Filtern stabilisieren?
Hallo Nomier,
dein Problem liegt wahrscheinlich an dem AD Wandler des Arduino Uno.

Hier eine nette Beschreibung

Gruß
Freddy

PS: Jens war schneller.