Hallo zusammen,
ich habe hier schon einige Themen bezüglich der Klemme gelesen, aber leider nichts gefunden, was mein Problem hinreichend beantworten würde. Leider konnten mir auch die umfangreichen Handbücher zu den Wago Komponenten nicht helfen.
Ich verwende zur Datenerfassung einen Wago 750-880 Feldbuscontroller mit einigen Klemmen für Pt100 und Analogsignale. Diese Signale lassen sich auch problemlos aus den Registern auslesen. Weiterhin sind am System 2 Serielle Kommunikationsklemmen 750-652 verbaut, mit denen ich gern zukünftig serielle Geräte in einem Versuchsaufbau (Dosierpumpe, Thermostat, etc. ) ansteuern würde. Diese Geräte erwarten Befehle, die als String übertragen werden, sodass ich diese vorab in ein über Modbus übertragbares Format wandeln muss. Soweit bin ich auch bis jetzt gekommen. Problematisch stellt sich für mich die Übergabe der Daten über die Modbus Register dar. Ich vermute, dass es mit dem korrekten Setzen der beiden Controlbytes bzw. deuten der Information der beiden Statusbytes zusammenhängt. Endloses herumprobieren verschiedener Werte auf den Registern, die ich für die 2 Bytes gehalten habe waren bisher erfolglos. Die erwartete Datenkommunikation der Busklemme wird im Handbuch am Punkt 7 "Prozessabbild" beschrieben:
http://wago.com/wagoweb_china/public/750...00_0de.pdf
Vielleicht hat hier jemand schonmal ein ähnliches Projekt realisiert oder kann mir Tipps geben, was ich noch ausprobieren könnte. Beispiele seitens Wago existieren für diese Form der Kommunikation nicht, da diese ausschließlich auf Codesys und der SPS-Nutzung basieren.
Viele Grüße,
Klas