INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Zähler mit Modbus auslesen



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

15.10.2022, 13:28
Beitrag #21

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Zähler mit Modbus auslesen
Hallo Manfred,

Zitat:Ob es eine bessere Möglichkeit gibt, die Messwerte in eine Grafik zu packen?
Warum hängst du die XY-Graphs nicht direkt an das Array aus deinem Schieberegister?
Wozu dieses ganze Waveforms+ExpressVI-Gedöns?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
16.10.2022, 17:08
Beitrag #22

Manfred Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 42
Registriert seit: Nov 2020

2019 SP1
2019
DE_EN



RE: Zähler mit Modbus auslesen
Dazu reichen meine Kenntnisse mal wieder nicht aus ...:-((
Ein kleiner Hinweis, was ich wo anschließen soll wäre sehr hilfreich.
Danke und Grüße, Manfred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.10.2022, 13:08
Beitrag #23

Manfred Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 42
Registriert seit: Nov 2020

2019 SP1
2019
DE_EN



RE: Zähler mit Modbus auslesen
Hier ist ein erster Ansatz. Nur die Werte auf der Y-Achse sind natürlich falsch. Wie kann ich die Messwerte aus dem Schieberegister extrahieren?
Danke und Gruß, Manfred


Angehängte Datei(en)
19.0 .vi  Hinweis_GerdW_mit_Zeit.vi (Größe: 41,81 KB / Downloads: 138)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.10.2022, 13:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2022 13:38 von GerdW.)
Beitrag #24

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Zähler mit Modbus auslesen
Hallo Manfred,

schau mal hier:
   
(Wie in Beitrag #18 auch schon gezeigt…)

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.10.2022, 14:06
Beitrag #25

Manfred Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 42
Registriert seit: Nov 2020

2019 SP1
2019
DE_EN



RE: Zähler mit Modbus auslesen
Den obigen Hinweis aus CDB eine Grafik erstellen, habe ich leider nicht verstanden....-Sad(
Aber wie kann ich den Vorschlag umsetzen? Das scheint viel einfacher zu sein.

Ich habe inzwischen über komplexe Zahlen nachgedacht und bin zu dieser Lösung gekommen.
Das funktioniert...-))

Danke und Gruß, Manfred


Angehängte Datei(en)
19.0 .vi  Hinweis_GerdW_mit_Zeit.vi (Größe: 40,81 KB / Downloads: 132)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.10.2022, 14:30
Beitrag #26

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Zähler mit Modbus auslesen
Hallo Manfred,

Zitat:Ich habe inzwischen über komplexe Zahlen nachgedacht und bin zu dieser Lösung gekommen.
Ich habe dir jetzt zweimal gezeigt, wie man ein Array aus komplexen Zahlen in einem XYGraphen anzeigen lassen kann.
Und deine Lösung besteht darin, dieses Array wieder in ein reelles Array zurückzuwandeln und daraus dann eine Waveform für einen WaveformGraph zu basteln… Hmm

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
17.10.2022, 17:05
Beitrag #27

Manfred Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 42
Registriert seit: Nov 2020

2019 SP1
2019
DE_EN



RE: Zähler mit Modbus auslesen
Vielen Dank für die Geduld mit einem Grünschnabel, aber ...
Ich habe jetzt einfach ein xy-diagramm an das Array gehängt. Das führt aber zu unsinigen Werten.
Was mache ich falsch?


Angehängte Datei(en)
19.0 .vi  Hinweis_GerdW_mit_Zeit_Versuch.vi (Größe: 38,74 KB / Downloads: 135)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.10.2022, 18:19
Beitrag #28

Manfred Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 42
Registriert seit: Nov 2020

2019 SP1
2019
DE_EN



RE: Zähler mit Modbus auslesen
Ich habe hier ein Beispiel gefunden und eingebaut. Ist viel einfacher als meine Lösung.
Der Hintergrund ist noch schwarz aber das finde ich auch noch.

Danke und Grüße, Manfred


Angehängte Datei(en)
19.0 .vi  Hinweis_GerdW_mit_Zeit_Versuch.vi (Größe: 35,97 KB / Downloads: 133)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.10.2022, 18:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2022 18:29 von GerdW.)
Beitrag #29

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Zähler mit Modbus auslesen
Hallo Manfred,

Zitat:Ich habe jetzt einfach ein xy-diagramm an das Array gehängt. Das führt aber zu unsinigen Werten.
Was mache ich falsch?
Ganz einfach: du hast keinen XYGraph (wie mehrfach empfohlen), sondern einen WaveformGraph angeschlossen.
Du musst schon (genau) lesen, was dir empfohlen wird!

Zitat:Ich habe hier ein Beispiel gefunden und eingebaut. Ist viel einfacher als meine Lösung.
Der Hintergrund ist noch schwarz aber das finde ich auch noch.
Endlich machst du das, was ich dir seit Tagen empfehle: nimm einen XYGraph!!! Wall

Um die Hintergrundfarbe zu ändern:
1. Pinseltool verwenden und bunt malen…
2. Eine Propertynode des Indicators verwenden und die Plot Area -> Colors -> BG Color einstellen…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.10.2022, 19:47
Beitrag #30

Manfred Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 42
Registriert seit: Nov 2020

2019 SP1
2019
DE_EN



RE: Zähler mit Modbus auslesen
So ist das mit den Anfängern .... Aber bei der Suche lernt man auch viele Einzelheiten. Ich hatte nicht gedacht, dass
eine xy-Grafik die Komponenten automatisch zuordnet. Man muss nur den richtigen Diagrammtyp nehmen ( und kennen).

Danke und Gruß, Manfred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Modbus TCP MrChipsy 1 5.926 26.06.2012 06:33
Letzter Beitrag: NWOmason
  Modbus Daten auslesen Road_Runner 5 11.256 21.12.2010 16:20
Letzter Beitrag: NWOmason

Gehe zu: