INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Zeitliche Signalverlaufsüberwachung für ein Boolschen Wert



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

23.07.2010, 17:02
Beitrag #1

Tossi Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 1
Registriert seit: Apr 2010

2009
2010
de


Deutschland
Zeitliche Signalverlaufsüberwachung für ein Boolschen Wert
Hallo,

ich hoffe ihr könnt mir helfen... Big Grin

In unserem Projekt in der Uni arbeiten wir gerade mit dem NI USB-6211...
Alle Daten können wir super erfassen, doch bei einem Digitalen Eingang haben wir Probleme...

Die Aufgabe ist, von einem Boolschen Wert, zur Laufzeit des gesammten Programmes, die Dauer des Auftretens des True zu messen.
Also wenn kurz gedrückt wird, soll da sag ich mal 0,5 s stehen und wenn lange dann zb. 3s !
Die Zeit zwischen den einzelnen Peaks ist sehr unterschiedlich und kann schon mal ne 1min dauern.

Dies ganze wollen wir allerdings dann in ein großes Hauptprogramm eingefügen..

ich hoffe ihr habt einen Ansatz für mich!

Grüßee.... Wink
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
23.07.2010, 17:17
Beitrag #2

Matze Offline
LVF-Team
LVF-Team

Beiträge: 1.027
Registriert seit: Apr 2010

20xx
2010
DE_EN

7xxxx
Deutschland
Zeitliche Signalverlaufsüberwachung für ein Boolschen Wert
Hallo,

spontan würde ich die Werte kontinuierlich einlesen und bei einem High-Signal einen Timer-Wert speichern und bei einem darauf folgenden Low-Signal diesen Timer-Wert vom aktuellen Timer-Wert abziehen. Das ergibt dann die High-Zeit.

Die Abtastrate hängt von der Länge der kürzesten Signaldauer ab und von der Auflösung, wie genau du den Wert haben möchtest.

Grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
23.07.2010, 19:35
Beitrag #3

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Zeitliche Signalverlaufsüberwachung für ein Boolschen Wert
Ein gewisses Problem hast du mit deiner Hardware: Bei der 6211 kannst du die Digital-In nur per Software-Timing abfragen. Du hast dann keine zuverlässigen Timing-Infos.
Ausweg aus diesem "Dilemma": Du erfasst den DI über einen der Analog-Eingänge und analysierst dann, wie schon grob vorgeschlagen, das Signal.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Zeitliche Verschiebung von Daten Lucas 3 4.149 08.11.2010 17:00
Letzter Beitrag: Lucas
  getriggertes Signal(Y-Wert) bei bestimmtem X-Wert cedus 1 4.132 14.12.2007 23:56
Letzter Beitrag: ernie
  zeitliche Verzögerung bei Daten Schreiben jze 1 3.524 27.06.2006 10:40
Letzter Beitrag: jze

Gehe zu: