Hallo Charalampos,
Zitat:Leider ist es so dass ich beim Hardware timed single point bei beiden Tasks AnalogOut und DigitalIn den Fehler 200077 Requested value is not a supported value for this property bekomme.
Die USB6259 soll laut Manual bis zu 10MHz hardgetimete DI/DO können...
Und ich habe auch nicht gesagt, dass du weiterhin mit SinglePoint-Abfrage arbeiten sollst!
Zitat:Die Trigger Funktion gibt doch bei ansteigender Flanke eine Task weiter. Ich möchte aber den Zeitpunkt der Spannungsausgabe wissen. Dabei soll der Digitale Eingang die ganze Zeit den Kanal lesen und bei ansteigender Flanke den Zweiten Zeitpunkt ausgeben. Was Ähnliches habe ich bei den Beispielen nicht entdeckt. Ich habe sie vorm Posten schon durchsucht…
Mit den (internen) Triggern einer DAQ-Karte kann man verschiedene Tasks
gleichzeitig starten lassen. Das willst du doch?
Du startest
gleichzeitig AO- und DI-Task und misst die Zeit, bis am DI eine steigende Flanke ankommt. Da Ausgabe und Einlesen
gleichzeitig starten, kannst du deine Signallaufzeit messen...
Ich bin mir sicher, dass es genau dafür Beispiele gibt. Leider habe ich hier DAQmx nicht installiert, kann dir also kein konkretes Beispiel-VI benennen...