11.03.2016, 14:33
Beitrag #31

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Zeitmessung zwischen zwei Ereignissen
Hallo friele,

wie Jens gestern schon anmerkte, kann deine Hardware keine Analogtrigger per DAQmx verarbeiten: warum also weiter versuchen?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
11.03.2016, 15:08
Beitrag #32

friele Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 24
Registriert seit: Dec 2015

2015
2015
DE


Deutschland
RE: Zeitmessung zwischen zwei Ereignissen
Jetzt bin ich aber verwirrt.

Habe ein paar Sachen falsch verstanden, hast du jetzt aber richtig gestellt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.03.2016, 11:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2016 11:42 von friele.)
Beitrag #33

friele Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 24
Registriert seit: Dec 2015

2015
2015
DE


Deutschland
RE: Zeitmessung zwischen zwei Ereignissen
Guten Tag,

am Samstag um 22 Uhr hatte ich einen Gedankenblitz und habe erst verstanden wie ich deine Vorschlag GerdW umzusetzen habe, damit er für meine Auswertung funktioniert. Ich habe gedankliche Schwierigkeiten mit den Schieberegistern und dem Zusammenspiel der Schleifen.

In einem eigenen VI habe ich die Auswertung für die Lichtschranke nun aufgebaut und des funktioniert, darüber bin ich schonmal sehr erfreut.

Ich habe dann die wichtigen Sequenzen dann in mein "richtiges" VI kopiert und genauso "verkabelt" wie beim ersten Mal. Nun bekomme ich ein neues Problem. Meine Iteration, welche mir den Index des erkannten Triggers anzeigen soll, nimmt nur Werte zwischen 0 und 1 an. In dem eigenen VI ist der Iterationswert von 0 bis 999.

Habt Ihr irgendeine Idee was den Wertebereich beeinflusst ?

MfG und einen schönen Start in die Woche.
friele


----------------------------------
Das richtige VI darf ich nicht ins Internet stellen
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.03.2016, 11:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2016 11:47 von GerdW.)
Beitrag #34

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Zeitmessung zwischen zwei Ereignissen

Akzeptierte Lösung

Hallo friele,

Zitat:Habt Ihr irgendeine Idee was den Wertebereich beeinflusst ?
Irgendwas ("irgendein Fehler") in deinem VI.
Mangels VI/Bild kann man nicht genauer werden…

Zitat:Meine Iteration, welche mir den Index des erkannten Triggers anzeigen soll, nimmt nur Werte zwischen 0 und 1 an. In dem eigenen VI ist der Iterationswert von 0 bis 999.
Vermutung: Du arbeitest mit einer autoindizierenden Schleife.
Vermutung: Dein Datenarray enthält nur zwei Elemente!?
Vermutung: Im "eigenen" VI enthält das Array stattdessen 1000 Werte!?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.03.2016, 12:01
Beitrag #35

friele Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 24
Registriert seit: Dec 2015

2015
2015
DE


Deutschland
RE: Zeitmessung zwischen zwei Ereignissen
Ja wunderbar !

Auf deine Hilfe kann man zählen.

Es ist zwar keine autoindizierenden Schleife, aber wird indiziiert durch die Abfrage "kleiner Gleich 4". Da ich in meinem VI mehr als einen Kanal auslese, habe ich mit einer Array-Konstante gearbeitet. Als ich die in ein Element geändert habe, hat i Werte zwischen 0 und 999 angenommen.

Vielen Dank,
MfG
friele
[/s]
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Zeitmessung Gok 4 1.950 16.04.2024 08:46
Letzter Beitrag: Gok
  Zeitmessung mittels Lichtschranke Herri 2 3.380 18.11.2019 09:40
Letzter Beitrag: Herri
  Zeitmessung zwischen zwei Signalen t-romeo 10 12.938 10.07.2015 10:36
Letzter Beitrag: t-romeo
  Zeitmessung mit Lichtschranken und Ni USB 6008 Janni123 4 7.787 18.10.2014 23:23
Letzter Beitrag: Janni123
  Zeitmessung write-read Charalampos 5 6.679 21.11.2013 11:38
Letzter Beitrag: GerdW
  Variablen zwischen zwei Schleifen übergeben und an bestimmter Stelle Ausführen FelixH 4 7.223 01.09.2012 16:43
Letzter Beitrag: FelixH

Gehe zu: