Hallo fsg4u,
das
' schrieb:...Mach JENES wenn genau 1 sek vergangen ist...
....Da kommt es manchmal vor, dass JENES dann nicht gemacht wird....
...Mach jenes wenn zwischen 1 sek plus 100 ms vergangen sind....
...Es soll aber ja nur einmal JENES ausgeführt werden.
schreit alles nach der Verwendung einer Zustandsmaschine...viel Erfolg
1 Postingempfehlungen, 2 Motivation
Fragen und Anpassungswünsche per PM werden, gegen Rechnungsstellung gerne beantwortet und realisiert ....wenn's dann doch kostenlos sein soll... bitte hier im LVF unter Berücksichtigung der voranstehenden Links posten.
|
|
|
11.06.2009, 12:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2009 13:10 von fsg4u.)
Beitrag #3
|
fsg4u
LVF-Gelegenheitsschreiber
Beiträge: 97
Registriert seit: May 2008
8.6
2008
de
23552
Deutschland
|
Zu bestimmer Zeit während der Messung
Ok, das werd ich mir mal anschauen.
Mal sehen ob ichs hinbekomme.
|
|
|
11.06.2009, 16:26
Beitrag #4
|
fsg4u
LVF-Gelegenheitsschreiber
Beiträge: 97
Registriert seit: May 2008
8.6
2008
de
23552
Deutschland
|
Zu bestimmer Zeit während der Messung
Habs jetzt mit ein bisschen logik gelöst im sinne von:
WENN vergangene Zeit >= eingestellte Zeit UND die Pumpe NICHT an ist DANN schalte Pumpe an.
Somit macht er die sachen auch nur einmal.
trotzdem danke.