INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

analoge Eingänge



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

19.10.2007, 10:46
Beitrag #1

WolfiB Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 88
Registriert seit: Jul 2007

8.5
2007
de

711xx
Deutschland
analoge Eingänge
Hey Users,

kann mir jemand bei der Messung von Spannungen über analoge Eingänge weiterhelfen.
Benutze die Karte PXI-6229. Mit dieser möchte ich gerne die anliegenden Spannungen messen.

Über den MAX kann man ja auch jedes Modul der Karte testen. Digitale und analoge Ausgänge funktionieren.

Wenn ich aber die analogen EIngänge testen möchte bekomme ich ganz wirre Eingangswerte die ständig Schwanken oder sich
meistens dem Wert annähern.
Wenn ich eine Spannung anlege ist dieser auch nicht der, der eigentlich anliegen sollte. Steigt meistens auf 10,6 V an.
Auch mit einem VI in dem ich die EIngänge einlese bekomme ich keine "sauberen" Werte.

Gibt es was zu beachten bei der Beschaltung der Karte?
Wie kann ich die Eingänge noch testen?

Bin für jede Hilfe dankbar.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
19.10.2007, 11:45
Beitrag #2

Severin Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 4
Registriert seit: Oct 2007

8.2.1
2007
kA

27308
Deutschland
analoge Eingänge
Schau mal nach ob du differentiell (2 Kanäle gegeneinander) oder gegen Masse (RSE) misst. Da bin ich beim NI USB 6211 auch zunächst drauf reingefallen.

Die Einstellung müsstest du irgendwo vornehmen können. Wo genau kann ich dir leider nicht sagen, da ich deine Karte nicht kenne.

MfG Severin
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.10.2007, 11:53
Beitrag #3

F.Bi Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 152
Registriert seit: Oct 2007

LabView 2016
2007
EN

55218
Deutschland
analoge Eingänge
' schrieb:Schau mal nach ob du differentiell (2 Kanäle gegeneinander) oder gegen Masse (RSE) misst. Da bin ich beim NI USB 6211 auch zunächst drauf reingefallen.

Die Einstellung müsstest du irgendwo vornehmen können. Wo genau kann ich dir leider nicht sagen, da ich deine Karte nicht kenne.

MfG Severin
Das liegt mit Sicherheit daran. Wenn du das Express-VI benutzt, kann man das im DAQ-Assistent in der Anschlusskonfiguration einstellen.
Wenn du dir die Belegung anzeigen lässt, kannst du sehen, an welche Pins du die Signale anlegen musst.

Gruß
Frank
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.10.2007, 12:42
Beitrag #4

WolfiB Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 88
Registriert seit: Jul 2007

8.5
2007
de

711xx
Deutschland
analoge Eingänge
DANKESCHÖN,

hatte schon so viel versucht, aber die Anschlussbelegung hab ich nicht gesehen.

Mit dem Express-VI bekomme ich es hin.
Wenn ich das ganze mit einer eigenen Lösung aus einzelnen Komponenten lösen möchte, wo stelle
ich dann ein ob "differentiell" oder "RSE"?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
20.10.2007, 08:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2007 08:56 von cb.)
Beitrag #5

cb Offline
LVF-SeniorMod


Beiträge: 1.731
Registriert seit: Feb 2006

2018SP1
2001
EN

40xxx
Deutschland
analoge Eingänge
' schrieb:DANKESCHÖN,

hatte schon so viel versucht, aber die Anschlussbelegung hab ich nicht gesehen.

Mit dem Express-VI bekomme ich es hin.
Wenn ich das ganze mit einer eigenen Lösung aus einzelnen Komponenten lösen möchte, wo stelle
ich dann ein ob "differentiell" oder "RSE"?

Das wird über den Eingang "Input Terminal configuration" eingestellt:

   

Zur Auswahl stehen (per Enum) DIFF, RSE, NRSE. Was das ist und wie das funktioniert steht im "LabVIEW measurments manual" (das kann man sich von NI runterladen). Hier ist ein Auszug daraus:

[Bild: signalsource.png]

http://www.rotabench.com - rotierende Prüfstände nach dem Baukasten-Prinzip
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.02.2008, 10:04
Beitrag #6

Aston Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 63
Registriert seit: Oct 2007

8.00/8.2/8.5
2007
kA

76437
Deutschland
analoge Eingänge
Hallo,

nachdem ich in diesem Thread von i2dx den Auszug aus dem Manual gesehen habe, stellt sich mir folgende Frage:

Bisher messe ich differentiell und am Connector-Block mit der einstellung Floating Source. Mit diesen Einstellungen bekomme ich auch
gute Messergebnisse. Meine Sensoren werden allerdings über ein Netzteil das über die Netzerde geerdet ist versorgt. Also müsste ich
doch folglich mit Grounded Source messen. Warum bekomme ich dann trotzdem mit Floating Source gute Ergebnisse?

Gruß Martin
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
29.02.2008, 10:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.02.2008 10:42 von Lucki.)
Beitrag #7

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
analoge Eingänge
' schrieb:Warum bekomme ich dann trotzdem mit Floating Source gute Ergebnisse?
Beziehe mich auf das Bild von I2dx:
Floating Source; Differentielle Messung: Bild oben links -> Widerstand erforderlich
Groundet Source, differentielle Messung: Bild oben rechts -> kein Widerstand erforderlich
Aber: der Widerstand schadet natürlich nicht, er ist nur überflüssig.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  USB6343 Anzahl analoge Eingänge DIFF RMR 2 4.241 26.05.2020 05:31
Letzter Beitrag: RMR
  Counter-Eingänge synchronisieren für Positionsmessung Knödelmann 1 5.764 18.04.2016 15:56
Letzter Beitrag: Knödelmann
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.486 27.07.2014 15:05
Letzter Beitrag: GerdW
  NI 9411 Eingänge flackern nebukadnezar 7 7.254 07.06.2013 12:35
Letzter Beitrag: nebukadnezar
Sad warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig wen 15 11.824 26.11.2012 12:54
Letzter Beitrag: jg
  PFI Eingänge regis57 1 4.465 19.07.2012 08:01
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: