INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

cRIO + NI9213



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

18.07.2013, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2013 10:23 von gruenlein.)
Beitrag #11

gruenlein Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 42
Registriert seit: Mar 2011

Fall 2012
2011
DE_EN


Deutschland
RE: cRIO + NI9213
(18.07.2013 10:12 )GerdW schrieb:  Hallo gruenlein,

da werden doch zwei existierende cRIOs zur Auswahl angeboten!

Zitat:Die Option zum hinzufügen des Targets "Real-Time CompactRIO" fehlt bei mir einfach!
Häh? Einfach ein cRIO auswählen in der angezeigten Liste und "OK" klicken...
Oder wovon redest du?

Zitat:Nachinstallation desselbigen hat auch nicht geholfen.
Was hast du "nachinstalliert"? Wovon redest du?

Ist dein cRIO generell schon in Betrieb genommen? Dies wird in MAX erledigt und ist im cRIO-Manual erläutert...
Hat dein cRIO eine (eineindeutige) IP bekommen? Dies wird in MAX erledigt und ist im cRIO-Manual erläutert...

Das war ein Screenshot aus einem Tutorial, so wie ich es gerne hätte. Habe versucht "Realtime cRIO" nachzuinstallieren, weil es eben bei mir fehlt.
Hier der Screenshot von meinem LabVIEW-Laptop, mit "In Betrieb" befindlichem cRIO sowie funktionierender IP, siehe hinteres Fenster:


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.07.2013, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2013 10:28 von GerdW.)
Beitrag #12

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: cRIO + NI9213
Hallo Gruenlein,

du kannst nur ein cRIO in einem Projekt haben. Lösche also einfach das vorhandene cRIO aus dem Projekt und probiere es dann noch einmal...

Oder:
Erstelle ein komplett neues und leeres Projekt und füge dann ein Target hinzu...

Oder:
Erstelle ein neues "Echtzeit-Projekt" über den Assistenten im Startbildschirm...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.07.2013, 10:33
Beitrag #13

gruenlein Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 42
Registriert seit: Mar 2011

Fall 2012
2011
DE_EN


Deutschland
RE: cRIO + NI9213
(18.07.2013 10:26 )GerdW schrieb:  Hallo Gruenlein,

du kannst nur ein cRIO in einem Projekt haben. Lösche also einfach das vorhandene cRIO aus dem Projekt und probiere es dann noch einmal...

Oder:
Erstelle ein komplett neues und leeres Projekt und füge dann ein Target hinzu...

Oder:
Erstelle ein neues "Echtzeit-Projekt" über den Assistenten im Startbildschirm...

Leider kein Erfolg, selbe Auswahlmöglichkeiten, immernoch ohne "Realtime cRIO":
Auch ein neues "Echtzeit-Projekt" brachte keinen Erfolg.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.07.2013, 10:37
Beitrag #14

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: cRIO + NI9213
Hallo gruenlein,

dann würde ich auf eine fehlerhafte/unvollständige Softwareinstallation tippen. Was ist denn alles installiert?

Das siehst du im MAX unter "Software"... (Bei mir sieht's wie im Anhang aus.)


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.07.2013, 10:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2013 10:49 von gruenlein.)
Beitrag #15

gruenlein Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 42
Registriert seit: Mar 2011

Fall 2012
2011
DE_EN


Deutschland
RE: cRIO + NI9213
(18.07.2013 10:37 )GerdW schrieb:  Hallo gruenlein,

dann würde ich auf eine fehlerhafte/unvollständige Softwareinstallation tippen. Was ist denn alles installiert?

Das siehst du im MAX unter "Software"... (Bei mir sieht's wie im Anhang aus.)

Hallo Gerd,
sieht so aus, als wäre alles installiert bei mir. Ich denke ich rufe mal einen NI-Techniker an...
Gruß,
Christian


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
       
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.07.2013, 11:15
Beitrag #16

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: cRIO + NI9213
(18.07.2013 10:33 )gruenlein schrieb:  Leider kein Erfolg, selbe Auswahlmöglichkeiten, immernoch ohne "Realtime cRIO":
Auch ein neues "Echtzeit-Projekt" brachte keinen Erfolg.
Hmm Dein cRIO hat ja noch eine typische Link Local IP. Verpass dem Teil mal ein IP-Adresse, die mit deinem Netzwerk und/oder deinem Rechner kompatibel ist.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
18.07.2013, 11:22
Beitrag #17

gruenlein Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 42
Registriert seit: Mar 2011

Fall 2012
2011
DE_EN


Deutschland
RE: cRIO + NI9213
(18.07.2013 11:15 )jg schrieb:  
(18.07.2013 10:33 )gruenlein schrieb:  Leider kein Erfolg, selbe Auswahlmöglichkeiten, immernoch ohne "Realtime cRIO":
Auch ein neues "Echtzeit-Projekt" brachte keinen Erfolg.
Hmm Dein cRIO hat ja noch eine typische Link Local IP. Verpass dem Teil mal ein IP-Adresse, die mit deinem Netzwerk und/oder deinem Rechner kompatibel ist.

Gruß, Jens

Macht das denn etwas aus? Habe über Crossoverkabel Laptop und cRIO im gleichen subnetz verlegt.

Update nach dem Telefonat mit dem Techniker: cRIO verträgt sich nicht mit der LabVIEW 2012 Installation, weil hier Realtime Version 12.0.1 zu 12.0.0.1 nicht zusammenpasst. Empfehlung des Technikers: er schickt mir nen Link, wo die alten Treiber drauf sind die ich dann neu installieren muss (sowohl auf Chassis als auch auf dem Laptop)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.07.2013, 13:13
Beitrag #18

gruenlein Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 42
Registriert seit: Mar 2011

Fall 2012
2011
DE_EN


Deutschland
RE: cRIO + NI9213

Akzeptierte Lösung

update: genial, das Aufspielen der alten Treiberversionen (NI Realtime cRIO 12.0.0) hat den gewünschten Erfolg gebracht! Yuhuu!! Jetzt nur noch das VI programmieren, hoffe damit dann schneller voranzukommen. Danke für Eure Hilfe bisher!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.07.2013, 18:14
Beitrag #19

gruenlein Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 42
Registriert seit: Mar 2011

Fall 2012
2011
DE_EN


Deutschland
RE: cRIO + NI9213
Eine Zusatzfrage: Wie kann ich folgende Gleichung für die Thermospannung zur Ausgabe meiner Temperaturen numerisch lösen? Matlab streikt:

v=-17,600413686+(38,921204975*t+
1,855877003E-2*tE2+-9,9457592874E-05*tE3+
3,1840945719E-7*tE4+-5,6072844889E-10*tE5+
5,6075059059E-13*tE6+-3,2020720003E-16*tE7+
9,7151147152E-20*tE8+-1,2104721275E-23*tE9)+
118,5976*exp(-1,183432E-4(t-126,9686)E2)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.07.2013, 20:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2013 20:44 von GerdW.)
Beitrag #20

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: cRIO + NI9213
Hallo gruenlein,

ich hatte weiter oben (Beitrag #2) doch schon mal auf Quellen von NI verlinkt. Eben dort hatte ich auch VIs gefunden, die eben diese Umrechnung erledigen...

- Außerdem kann ich mit deiner Notierung nichts anfangen: Welche Rechenoperation steht hinter "tE5" usw.?
- Außerdem gibt es bei Thermoelementen auch genauso gute Formeln in der Form T = f(U). Hier stehen z.B. Polynome 10. Grades zur Verfügung.

Aber das ist alles Arbeit, die NI schon für dich erledigt hat: da gibt es doch eine Funktion irgendwo in der Mathe-Palette...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Gehe zu: