Shutdown LabView RT PXI
Hi Leute,

wie kann ich einen PXI Controller ausmachen, wenn auf ihm nur LabView RT läuft? Bis jetzt habe ich dazu den Chassis Button genutzt, aber das ist ja mehr eine Art "zack Strom weg" und nicht das was ich mir unter einem geplanten Abschalten vorstelle. Ich denke, dass das auf Dauer für das System sehr ungesund sein könnte. Per MAX kann ich ihn leider nur Neustarten, sehe da keine Herunterfahren Option.

Gruß,

Flo
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
16.03.2015, 16:53
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.470
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Shutdown LabView RT PXI
Hallo Flo,

"zack aus" funktioniert bei mir prima (bei diversen cRIO-Systemen)…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.03.2015, 16:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2015 16:59 von Florian Sim.)
Beitrag #3

Florian Sim Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 16
Registriert seit: Feb 2015

14
2014
DE



RE: Shutdown LabView RT PXI
Danke für die schnelle Antwort! Funktioniert bei mir natürlich auch 2hands Dachte nur das es vielleicht für das System/Hardware ungesund sein könnte, wenn man nicht wie bei einem Computer normal runterfährt.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.03.2015, 17:11
Beitrag #4

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Shutdown LabView RT PXI
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann erstelle dir einen Mechanismus, mit dem du deine RT-exe kontrolliert beendest, bevor du dann per "Stecker raus" das PXI beendest.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.03.2015, 17:41
Beitrag #5

Florian Sim Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 16
Registriert seit: Feb 2015

14
2014
DE



RE: Shutdown LabView RT PXI
Danke,

das wäre natürlich eine Möglichkeit! Mit Stecker raus meinst du Chassisknopf drücken oder? Solange die Hardware durch das Knopf drücken nicht beschädigt wird sollte alles ok sein ... Brauche das System nur jeden Tag ein paar Stunden im Labor und mache es dann eigtl aus.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.03.2015, 20:50
Beitrag #6

Holy Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 339
Registriert seit: Sep 2008

2014
2007
EN

09XXX
Deutschland
RE: Shutdown LabView RT PXI

Akzeptierte Lösung

Direktes trennen des Stromes bzw. Hauptschalter betätigen ist kein Problem, solange deine Anwendung in keinem kritischen Zustand ist. Das Filesystem ist transaktionsorientiert und damit in jedem Fall auf der sicheren Seite. Betriebssystem und Hardware haben auch kein Problem damit.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
16.03.2015, 21:08
Beitrag #7

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Shutdown LabView RT PXI
(16.03.2015 17:41 )Florian Sim schrieb:  Mit Stecker raus meinst du Chassisknopf drücken oder?
Ja, deshalb die Anführungszeichen. Smile

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
16.03.2015, 21:25
Beitrag #8

Holy Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 339
Registriert seit: Sep 2008

2014
2007
EN

09XXX
Deutschland
RE: Shutdown LabView RT PXI

Akzeptierte Lösung

(16.03.2015 16:53 )GerdW schrieb:  Hallo Flo,

"zack aus" funktioniert bei mir prima (bei diversen cRIO-Systemen)…

Für RT Linux empfiehlt NI mittlerweile einen geordneten Shutdown (How Should I Shutdown NI Linux Real-Time Devices?). Für NI ETS und Wind River VxWorks sind alle bisherigen Aussagen korrekt. Welche cRIO-System mittlerweile RT Linux verwenden siehe folgenden Link.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.03.2015, 08:22
Beitrag #9

Florian Sim Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 16
Registriert seit: Feb 2015

14
2014
DE



RE: Shutdown LabView RT PXI
Danke an alle für die Hilfe!

Einen schönen Tag euch noch Big Grin
Alle Beiträge dieses Benutzers finden