					Du hast das erforderliche Programm schon korrekt benannt, also so:(u: Analogspannung, us: Schwellwert, Signal: prellfreier boolscher Ausgang)
 
 begin
 marke1: if u<us goto marke1
 Signal=1
 warten X ms
 marke2: if u>us goto marke2
 Signal=0
 warten X ms
 goto marke1
 end
 